  1. #31
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Откуда вы взяли про 5 В ? Место в РЭ, где про это сказано, укажите.
    Это почему ? Умножать число накопленных импульсов на коэффициент СИ20 может.
    СИ20 вполне может отображать потребленный объем, мгновенный расход мало кому нужен.
    1. Из разговора с инженером завода изготовителя.
    2. Нужен расход в единицу времени м3/ч Си20 такое не может.
    3. Человеку нужно именно м3/ч. Почитайте первый пост, с чего всё началось.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #32

    По умолчанию

    Вот это не получится


    А получится только постоянно считать?

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил952 Посмотреть сообщение
    А получится только постоянно считать?
    Да, с нарастающим итогом. Поставь ПР200 и все получится.
    Последний раз редактировалось Вольд; 17.05.2018 в 17:48.

  4. #34

    По умолчанию

    А по какой схеме подключить с нарастающим итогом???

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил952 Посмотреть сообщение
    А по какой схеме подключить с нарастающим итогом???
    Проверь в своей схеме из поста 16 напряжение на выходе расходомера. Если Максимов не врет про +5 В, то для сопряжения СИ20 с расходомером придется поставить оптрон.
    Последний раз редактировалось Вольд; 17.05.2018 в 17:53.

  6. #36

    По умолчанию

    А если поставить ПР200 вариант считать расход в единицу времени?

  7. #37

    По умолчанию

    А если перевести 4-20мА через вот такую штуку: Нормирующий преобразователь НПСИ-ЧВ-0-24-МО ф.Контравт(такой имеется в запасе)

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил952 Посмотреть сообщение
    А если поставить ПР200 вариант считать расход в единицу времени?
    С ПР200 что захочешь можно будет посчитать.

  9. #39

    По умолчанию

    Получается если подключить по такой схеме, не какого счета не произойдет, из-за напряжения 5В ?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный1.png 
Просмотров:	109 
Размер:	103.3 Кб 
ID:	37305  

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил952 Посмотреть сообщение
    Получается если подключить по такой схеме, не какого счета не произойдет, из-за напряжения 5В ?
    Напряжение прежде померь на выходе расходомера. Резистор поставь 2 кОм, напряжение подай +24 В.

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите решить проблему со одним из шрифтов в Телемеханика-Лайт
    от Данила Мастер в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 17:28
  2. подключение ВЗЛЕТ Лайт-ЭМ к ПЛК 100
    от PratchettR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 08:58
  3. Помогите подключить ТРМ 151 к ПК
    от Евгений222 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.05.2015, 18:04
  4. помогите подключить плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 11:28
  5. помогите подключить модем пм-1 к плк 150
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 09:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •