Объем жидкости Vи, прошедшей через расходомер, определяется по формуле:
Vи = N * Kp1, м3, [5.3]
где N – количество импульсов, подсчитанное частотомером;
Kp1 – константа преобразования по универсальному выходу
расходомера (определяется в соответствии с руководством по экс-
плуатации расходомера), м3/имп.
В СИ20 можно делать операцию умножения количества импульсов на множитель, значит можно отображать потребленный объем. Но СИ20 по приходу 1 000 000 импульсов сбросится и начнет считать по новой с нуля.