Нагрузки на интерфейс 4-20мА подключаются последовательно, никакой перегрузки при этом не будет, разветвитель не за чем ставить.
Нагрузки на интерфейс 4-20мА подключаются последовательно, никакой перегрузки при этом не будет, разветвитель не за чем ставить.
Добрый день. При всём уважении, смысл вопроса непонятен.
Во первых: Зачем разветвлять сигнал?
Во вторых: Что Вы собираетесь греть?
ТТР с управлением 4-20мА гораздо дороже и нужны там, где уж шибко точно нужно держать температуру.
Если например котёл, то смысла не вижу.
Ну а в третьих: Если речь о ТРМ 500(заголовок темы), то у неё нет выхода 4-20мА. А если речь о ТРМ1, то П регулятор это не ПИД. И тратить на него дорогое ТТР тоже особого смысла нет.
С уважением.