Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: Не работает программа ПЛК 110-60 М2 (такое впечатление)

  1. #11

    По умолчанию

    да, загрузочный проект успешно заливается и сохраняется, при подключении в онлайн с изменённой программой предлагает внести только изменения

    эмуляция выключена

    если "пихнуть" таргет не v2 - выскакивает ошибка о не соответствии таргета

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Нижняя Куэнга
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    обновите прошивку... у Овена какая то беда с ними (но непостоянная и не у всех)

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от starletovod Посмотреть сообщение
    При подаче напряжения на вход загорается вход на контроллере, но в онлайне кодесиса ни в конфигурации ПЛК, ни в POU значение входа не изменяется, при фиксации значения на выход, в онлайне загорается выход (и в конфигурации ПЛК и в POU), но на контроллере выход не загорается.
    Такое поведение гарантированно проявляется, если ваш проект был сделан на таргете для старого ПЛК110, после чего вы его заменили на ПЛК110 [М02] без сброса на стандартную конфигурацию.
    Для этого в конфигурации ПЛК щёлкните по названию модификации контроллера. После этого выполните "Дополнения | Стандартная конфигурация".
    reset.png

  4. #14

    По умолчанию

    проблема решилась

    изначально проект создавался на старом таргете, потом, вспомнив, что у меня свежий ПЛК, осуществил замену старого таргета на v2 в настройках целевой платформы - результат описан выше

    создал проект снова с верным таргетом - всё заработало, но не в полном соответствии с руководством: индикатор "связь" заработал, но при запуске ПЛК не приветствует "кратковременным включением звукового сигнализатора и всех элементов индикации"

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 14:09
  2. ИП320: что такое HEX/BCD
    от drvlas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.01.2016, 13:43
  3. Ура!Старая программа в новой панели работает!
    от Ruffian в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 09:13
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 15:23
  5. что такое hash
    от maksimov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 19:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •