Тема: ТРМ251 нет плавного подхода к заданной температуре.

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Посоветуйте правильность настройки ПИД. Произвел процесс автонастройки. Программа технолога простая - нагреть до 180, выдержать 10 мин и конец. Но температура доходила до 178 и держалась на этом пределе, поэтому выдержка времени по программе технолога никак не могла начаться. Скорректировал коэффициент пропорциональности (было 13, сделал 10). Все заработало нормально. Но если задать температуру 190, то она опять не может достигнуть, колеблется возле 189. Еще убавлять коэффициент пропорциональности или что лучше сделать?

  2. #12

    По умолчанию

    Я это решил так - произвожу автонастройку на самой последней температуре, при которой планируется работа.
    Правда при этом на предыдущих температурах будет не большой залет, при их достижении. Но это не смертельно.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Почитал про настройку ПИД. Похоже я ошибся, нужно было увеличивать диф. коэффициент, а не уменьшать пропорциональный.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Похоже я ошибся, нужно было увеличивать диф. коэффициент, а не уменьшать пропорциональный.
    Все правильно. Потом отпишись плиз о результате.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Отпишусь, когда вновь буду заниматься этой камерой.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Отпишусь, когда вновь буду заниматься этой камерой.
    Причем, если ты не заметил "автонастройка" ТРМ-251 определяет только P.I. коэффициенты, D. - остается неизменным.
    Делай автонастройку на последнюю температуру, на которую планируешь выводить камеру.
    И уже потом поднимай D коэффициент, пока прибор не начнет переползать за требуемую температуру на столько на сколько тебе нужно.
    И при этом будет запускаться отсчёт времени паузы. Далее, можно поиграться с более тонкой настройкой функциями - i.UPr и i.min
    Последний раз редактировалось Trantor78; 04.06.2019 в 21:19.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Спасибо, интересная информация. По автонастройке DI коэффициента, действительно, не обратил внимание.
    Последний раз редактировалось Ollema; 04.06.2019 в 21:43.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Сегодня удаленно советую какие параметры изменить. Внезапно оказалось, что DI коэффициент в ПИД регуляторе не может быть изменен. Имеется лишь параметр "Отношение дифференциальной постоянной к интегральной", который может быть максимум 0,3. При установке в максимальное значение ничего не изменилось. Температура не может достигнуть уставки.

    Попробую сделать ограничение максимума интеграла +15% и минимума -20% как ранее советовали. После чего включу автонастройку на макс. температуру. Да прибудет с нами Сила.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Все, удаленно настроил ПИД, сейчас быстро доходит до уставки, без колебаний, все четко.
    Алгоритм:
    Исходно все настройки заводские. Устанавливаем в меню Anr.P параметры УО - номинальное значение нагрева, УdoP = 5.
    Запускаем на холодном объекте автонастройку ПИД. Проверяем работу.
    Если температура перебегает уставку нагрева, в меню rEG начинаем уменьшать параметры I.UPr (ограничение максимума интеграла) и i.min (ограничение минимума интеграла). Изначально там стоят значения 100 и -100 соответственно. Методом половинного деления находим оптимум. То есть, если перегревает, то делим значения на 2 и выставляем 50 и -50.
    Запускаем нагрев. Если еще перегревает, то опять делим на 2, выставляем 25 и -25. Если недогревает, то добавляем половину 75 и -75. И так далее.
    В нашем случае оптимум оказался на 40 и -40.

  10. #20

    Red face схема

    Цитата Сообщение от Trantor78 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Тоже приобрел себе ТРМ251-Щ1.ТРР для своего ПВК на 135л., подводимая мощность 6кВт.
    ТРМ через две SSR-40DA управляет двумя тэнами по 3 кВт. на каждую SSR.
    Установил для своего термосопротивления PT100 в Sens - r.385, температура показывается правильно.
    Осталось провести - АНР.
    Хотел уточнить - мне достаточно установить те же параметры (Y0=65C \ Ydop=5C) и запустить - АНР?
    Если я правильно понял, то через какое-то время прибор сам подберет установки для плавного выхода на требуемую температуру технолога или все-таки надо будет подбирать ещё параметры ограничения накопления интегральной составляющей (I.min= и I.UPr=)?
    Задача такая же - научить прибор выводить котел на требуемую температуру с погрешностью 0.5С
    Заранее спасибо!
    Бодрого дня) а схемой не поделитесь!? Собирали на твердотельных реле!?) Спасибо.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Устройство плавного пуска ДА на ТТР и ПР200
    от sea в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2017, 12:13
  2. Нагрев воды с заданной скоростью.
    от khvatov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 08:16
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 12:00
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 08:17
  5. Регулирование температуры по заданной характеристике
    от Иван П в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 07:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •