Сталкнулся с тонкой проблемой надо управлять удалённым насосом через модем по мотбасу Невод с ПР200 прибором МК3 не отправляются и не принимаются пакетные данные. Или Пр 200 вообще не может управлять через радио модем?
Сталкнулся с тонкой проблемой надо управлять удалённым насосом через модем по мотбасу Невод с ПР200 прибором МК3 не отправляются и не принимаются пакетные данные. Или Пр 200 вообще не может управлять через радио модем?
что, кто, куда ?
з.ы. ПР200 НЕ УМЕЕТ управлять модемами, любыми
Вы не правы все умеет и работает , решил эту проблему . Таймаут опроса увеличил до 1 с и все пошло
к слову, Вы сами несколько не правы, если бы Вы написали более точно, что пользуетесь радиомодемом, а не просто модемом, у отвечавших Вам не сложилось бы неправильное представление в чем суть проблемы. С помощью невода можно создать беспроводный кaнал, продолжение 485 интерфейса, тогда бы ни один из ответивших не сказал бы что ПР не возможно управлять по RS485, а просто модем управляемый с помощью АТ-команд действительно не поддерживается в ПР-ке
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Вот и я не понял вопроса а з.ы. написал с учетом управляемых модемов, а не устройств, умеющих строить мосты.
фин в вашем случае вы работает просто с Modbus поверх уже существующего канала
Спасибо за инфу