Есть конечно, только делал его не я и я вообще мало понимаю что-то в OWEN Logic, у меня задача прицепить его к Телемеханике ЛАЙТ. Могу прислать вам на e-mail.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
ДА задал я этот адрес, не видит его никто все равно. Обмен идет, сканер выдает запросы, светодиод на ПР-МИ485 мигает, а ПР110 не отвечает когда нужно. Чегой-то не так сделал значит, или как вариант сетка RS485 совсем криво работает, хотя там кабель длиной полметра. Завтра буду пробовать еще какой-нибудь девайс к этой сетке подключить, может у меня АС4 кривой.
В общем, все почти получилось. Затык был более чем странный - оказывается, порт RS485 в ПР110/ПР-МИ485 работает с контролем четности ЧЕТ, хотя в конфигурации OWEN Logic задано НЕТ. И в настройках АС4 контроль четности стоит в НЕТ, а вот сканер Modbus считает, что контроль четности в виртуальном порту стоит ЧЕТ (Even), причем от настроек AC4 это не зависит, а в настройках ПР110/ПР-МИ485 этим вообще нельзя управлять - там соответствующее поле неактивно.
Теперь осталось с Телемеханикой ЛАЙТ разобраться, почему она опрашивает устройство только один раз, при первом запуске глобального опроса (Shift-F10), после чего приходится перегружать модуль Контроллеры.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Ну, вроде с ПР110 связалась с ТМЛ, данные сервером в базу данных пишутся, рапорт по накопленным данным получить могу, написать рапорт в текстовом виде тоже могу. А вот как насчет графического представления данных из рапорта, аналогично тому, как это можно сделать в OPM, прямо из ТМЛ это возможно или нужно сначала экспортировать в Excel, а уже потом средствами Excel все это визуализировать в виде графики или еще как хочется?
Графически отображать данные вы можете используя модуль визуализация - в модуле представлена обширная библиотека графических элементов для отображения оперативных параметров. Также вы можете строить тренды по значениям из БД. Видуоурок по работе с визуализацией можно посмотреть здесь .
Инженер направления "Энергетика"
https://energy.owen.ru/
Спасибо, вроде все заработало.
Остался один принципиальный вопрос - в документации не описано как корректно расшарить папку с проектом (если она одна на всех) на сервере сбора данных для клиент-серверной конфигурации, приходится копировать весь проект на локал, потом уже запускаться с использованием локального проекта, хотя данные на визуализацию и поступают с сервера сбора данных, приписанного к данной рабочей станции, нормально. Пока не въехал что делать с этим, ибо неудобно.
процесс расшаривания папки является функционалом windows, а не телемеханики, поэтому общей инструкции у нас, к сожалению, нет, думаю, что на каждом windows это делается по разному. Нужно разрешить функции чтения и записи для сетевой папки тому ПК с которого будет работать SCADA-ARM , уверен, что в каждом windows есть инструкция о том, как сделать папку сетевой, а еще проще посмотреть на ютубе.
Базы нужно "проадминистрировать" по инструкцииНастройка сетевого проекта.pdf
Последний раз редактировалось Сергей Сисейкин; 29.06.2018 в 12:38.