Страница 24 из 24 ПерваяПервая ... 14222324
Показано с 231 по 239 из 239

Тема: ПРМ-3. Модули аналогового ввода/вывода для ПР

  1. #231

    По умолчанию

    Как говорится, недолго музыка играла...
    К сожалению, примерно через 10 дней безаварийной работы проблема вернулась снова.
    Каждый час идет отвал датчиков pt1000 от входов AI1 и AI2 ПРМ-3 на несколько секунд.
    На объекте ничего абсолютно не менялось.
    Опять ехать за 200 км и перекидывать датчики на другой блок
    Такое впечатление, что как будто накопился какой-то счетчик или кончился какой-то внутренний таймер, и ошибки снова прорвало.
    Снова отписался в саппорт.
    Если честно, эта проблема уже стала дико раздражать. Очень надеюсь, что ее устранят до конца.

  2. #232

    По умолчанию

    Столкнулись с аналогичной проблемой на ПР200-24.3 и ПРМ-24.3.
    Заменив модуль проблема ушла.
    Ижевск

  3. #233
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    ПРМ-24.3 подключение датчика 0-10В ? собственно у ПРМ-3 только 0-1В и все?

    Подключение датчика 4-20мА только с дополнительным резистором 49,9 Ом ? встроенного не имеется? как в ПР200 ?

  4. #234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ПРМ-24.3 подключение датчика 0-10В ? собственно у ПРМ-3 только 0-1В и все?

    Подключение датчика 4-20мА только с дополнительным резистором 49,9 Ом ? встроенного не имеется? как в ПР200 ?
    Добрый день!

    Да, все верно. Если требуется подключить датчик 0..10 В, то можете воспользоваться делителями напряжения (например - РД10 https://owen.ru/product/rd10).

    Шунтирующий резистор тоже требуется внешний.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  5. #235
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Королев Кирилл к сожалению, дома использую датчики температуры с диапазоном 2,3 - 3,7В и делитель напряжения превратит сигнал в ничто, а вот вход 0-10В справляется вполне сносно.
    значит путь к датчикам ds18b20 с Modbus и использование второго порта RS485... эхххх...

  6. #236
    Пользователь
    Регистрация
    22.10.2013
    Адрес
    Нижегородчина
    Сообщений
    155

    По умолчанию

    Пр200+прм24.2+прм24.3 - судя по переменной статуса периодически отваливается связь с модулями. ОЛ, прошивки всего новые. Что делать?

  7. #237

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Votrj1 Посмотреть сообщение
    Пр200+прм24.2+прм24.3 - судя по переменной статуса периодически отваливается связь с модулями. ОЛ, прошивки всего новые. Что делать?
    Добрый день!
    Пришлите, пожалуйста, Ваш проект Owen Logic, фото шкафа, в котором установлены приборы и их заводские номера мне на почту - k.korolev@owen.ru.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  8. #238

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема? Подключил ПРМ-220.3 к ПР103. ПРМ мигает авария. Фазу с 0 поменял не помогло.

  9. #239

    По умолчанию

    Разобрался. Прошивка устарела.

Страница 24 из 24 ПерваяПервая ... 14222324

Похожие темы

  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 294
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 14:03
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •