Страница 7 из 24 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 239

Тема: ПРМ-3. Модули аналогового ввода/вывода для ПР

  1. #61
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от i.go Посмотреть сообщение
    Вопрос такой - а планируется ПРМ с К выходами? Сейчас, получается нужно смотреть в сторону модулей МУ110. Но выходит сложнее настраивать и дороже (я надеюсь, что ПРМ-3 будет не дороже 6 тыс.р).
    Странно, сейчас ПРМ стоит менее 4 тыс., Вы хотите за 6 тыс., за 6 тыс. есть уже сейчас по внешнему интерфейсу, типа МВ110-224.8А и на 8 входов, получается в 2 раза дешевле за 1 вход, да уж!
    https://www.owen.ru/product/moduli_a...m_rs_485/price
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.03.2019 в 11:44.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #62
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от i.go Посмотреть сообщение
    Вопрос такой - а планируется ПРМ с К выходами? Сейчас, получается нужно смотреть в сторону модулей МУ110. Но выходит сложнее настраивать и дороже (я надеюсь, что ПРМ-3 будет не дороже 6 тыс.р).
    ПРМ с транзисторными выходами пока не планируется.

    Сейчас есть модификация ПР200-Х5 с 4 транзисторными выходами: https://www.owen.ru/product/pr200/specifications

  3. #63
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим2881 Посмотреть сообщение
    Так и что в итоге, ПРМ3 что-то не наблюдаю в продаже?
    Готовим производство. В апреле выпустим.

  4. #64

    По умолчанию

    Добрый день. Вопрос к Андрею Посохову, будет ли работать прм3 с датчиком ntc 1,8к при использовании в лоджике макроса ntc? Пр200 с данным датчиком работает.

  5. #65
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от эверест Посмотреть сообщение
    Добрый день. Вопрос к Андрею Посохову, будет ли работать прм3 с датчиком ntc 1,8к при использовании в лоджике макроса ntc? Пр200 с данным датчиком работает.
    Добрый день.

    Входы ПРМ-3 смогут работать с датчиками по сопротивлению в диапазоне 0...3950 Ом.

  6. #66

    По умолчанию

    Отлично это то, что надо. Спасибо ждем модуль в продаже

  7. #67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от эверест Посмотреть сообщение
    Отлично это то, что надо. Спасибо ждем модуль в продаже
    Не факт,1.8k это при 25°С, дальше сопротивление может очень быстро выйти за диапазон 3950 Ом, если диапазон не очень широкий то получится.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #68

    По умолчанию

    Исходя из этой таблицы и практики все проходит шикарно, так же покапав немного макрос пришел к выводу, что пр200 довольно легко переваривает и сопротивление до 6.7к (проверено на практике) практически линейность характеристики не страдает, плюс это все применяется для ИТП где сопротивление датчика практически не выходит за пределы заявленные для пр200 кроме t* наружного воздуха но для Сочи это не критично тем-ра ниже -3 это АНОМАЛИЯ. Главное чтобы схемотехника входов прм3 была схожа с пр200. так что 12 ИТП ооочень сильно ожидают появление ПРМ3.
    Изображения Изображения

  9. #69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от эверест Посмотреть сообщение
    Исходя из этой таблицы и практики все проходит шикарно, так же покапав немного макрос пришел к выводу, что пр200 довольно легко переваривает и сопротивление до 6.7к (проверено на практике) практически линейность характеристики не страдает, плюс это все применяется для ИТП где сопротивление датчика практически не выходит за пределы заявленные для пр200 кроме t* наружного воздуха но для Сочи это не критично тем-ра ниже -3 это АНОМАЛИЯ. Главное чтобы схемотехника входов прм3 была схожа с пр200. так что 12 ИТП ооочень сильно ожидают появление ПРМ3.
    Если верить таблице, то до 5-7 градусов работать будет, ниже нет, AI ПР200 отличается по схемотехнике, вход легко переваривает сотни кОм, с погрешностью, которая для NTC не критична, ПРМ-3 строго не больше 3950 Ом, дальше будет код превышения предела. Так что лучше взять что-то из стандартной НСХ.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #70
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,247

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Не факт,1.8k это при 25°С, дальше сопротивление может очень быстро выйти за диапазон 3950 Ом, если диапазон не очень широкий то получится.
    В подобных случаях Я параллельно датчику (на клемники ПР200) устанавливаю обычный резистор 3.9 кОм 1% и корректирую макрос с учетом
    этого резистора . Работает +- 0.5 град . Проверено . Коэффициенты рассчитываю с помощью программы
    Approximator.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 11.04.2019 в 22:22.

Страница 7 из 24 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 294
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 14:03
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •