Возник вопрос по подключении лампочки аварии для контура 1 и контура 2 в связке ТРМ232М+МР1.
На какие контакты (НЗ или НО) МР1 подключать аварийные лампочки?
Добрый день!
Возник вопрос по подключении лампочки аварии для контура 1 и контура 2 в связке ТРМ232М+МР1.
На какие контакты (НЗ или НО) МР1 подключать аварийные лампочки?
Здравствуйте, тип дискретных входов 7 и 8 (блока МР1) - НЗ.
при обрыве должна загораться авария.
Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН