Показано с 1 по 3 из 3

Тема: КМС-Ф1. Включение через ТТ.

  1. #1
    Активный участник
    Регистрация
    22.02.2016
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    132

    По умолчанию КМС-Ф1. Включение через ТТ.

    Здравствуйте! Связаны ли между собой мощность щитового прибора КМС-Ф1 (не более 10В*А) и мощность трансформатора тока? Если поставлю для измерения тока 40-50А дин-реечный ТТ с мощностью 1,5В*А, будут ли выводиться показания или его мощности не хватит?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!

    Мощность КМС-Ф1 и трансформатора тока не связаны между собой, показания будут выводиться на дисплей. Главное, чтобы параметры соответствовали указанным в табл.2.2 руководства по эксплуатации (см.вложение).
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	КМС-Ф1.png 
Просмотров:	115 
Размер:	151.9 Кб 
ID:	37994  

    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  3. #3
    Активный участник
    Регистрация
    22.02.2016
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    132

    По умолчанию

    Спасибо за ответ!