Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: МК110-4ДН/4Р и ПЛК323-ТЛ

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2017
    Адрес
    Астана
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Пока пришел к такому варианту: Использовать ФБ "ПрогЗадатчик"
    Рисунок6.jpg
    Но с ним также есть вопросы.
    1. Главное, при перезапуске контролера (отключение питания например) соответственно перезапускается ФБ и на всех выходах появляется начальное значение, которое имеет нач.значение 100 и соответственно включаются все реле и подаются одновременно команды ВКЛ и ОТКЛ на все ячейки.
    2. Почему то не всегда модуль отрабатывает команду. Судя по монитору команда пошла, а реле не срабатывает.
    3. Нагромождение ФБ для 20 ячеек. Эксплуатация задолбает.

  2. #12

    По умолчанию

    Добрый день


    Актуальный io-файл с описанием МК110-224.4ДН.4Р во вложении. Файл mb-owen.io нужно подменить в папке с программой, по умолчанию это путь: C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO . Чтобы быстро попасть в папку можно нажав правой кнопкой на ярлыке Телемеханики Лайт выбрать пункт "Показать расположение файла" и в открывшемся пути найти папку IO.

    При работе с управляющими модулями в есть несколько нюансов.

    1. Для корректного отображения входов\выходов в модуле контроллеры необходимо изменить настройки протокола Модбас. Помимо ком-порта,скорости,четности нужно изменить параметр "Дельта" - по умолчанию значение равно 5, для работы с модулем нужно поставить 0 или 1. Этот параметр отвечает за групповой опрос регистров, при значении 0 или 1 опрашиваться будет каждый регистр отдельно. 1.jpg

    2. Управление выходами возможно либо по заданию в %, от 0 до 100, либо через битовую маску выходов. Группа "Выходы (Зп)" осуществляет управление через аналоговые значения, битовая маска находится в отдельной группе.

    3. Для удобства работы с дискретными значениями ( через битовую маску), рекомендую использовать блок "Шифратор ДП" группы ФБ блоков "Шифраторы". К выходу нужно привязать битовое слово, а по входам блока осуществлять управление - можно использовать промежуточные переменные, можно привязывать связи от других блоков, можно задавать с верхнего уровня. Промежуточные переменные можно создать в ветви "Переменные" и работать с ними как с обычными тегами.2.jpg Главное для переменных определить начальные значения или сохранять их в энергонезависимой памяти
    Для эксплуатации ,наверное, это будет удобнее чем работа с аналоговым заданием
    Вложения Вложения
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2017
    Адрес
    Астана
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Вечер добрый! Благодарю за ответ, смогу проверить всё только по возвращению из командировки на следующей неделе.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПЛК323-ТЛ и СМС
    от SlavaZ в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 16:20
  2. ПЛК323-ТЛ и ПЛК323-CS
    от arek2 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 11:36
  3. Телемеханика Лайт+ПЛК323-ТЛ+МК110
    от migsharp в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.04.2017, 09:49
  4. ПЛК323???
    от Sergey666 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 13:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •