Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ТРМ138 Колебания температуры

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9

    По умолчанию

    К сожалению, такой возможности в ТРМ138 нет.
    Можете рассмотреть:
    1. ТРМ148 (если Вам нужен именно 8-канальный ПИД-регулятор);
    2. ТРМ210-ПИД регулятор с RS-485 (можете использовать несколько ТРМ210). В настройке ТРМ210 значительно проще, чем ТРМ148.
    Также Вы можете обратить внимание на линейку свободно программируемых устройств, например, на программируемое реле ПР200.
    Конфигурирование осуществляется в бесплатной русскоязычной среде OwenLogic на языке функциональных блоков. Круг задач, которые можно реализовать в свободно программируемых устройствах, значительно шире, чем в предварительно запрограммированных. И этот вариант будет более бюджетным, чем ТРМ148.
    Последний раз редактировалось Мария Мильчакова; 24.07.2018 в 12:50.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

Похожие темы

  1. ТРМ138 + АС4
    от S_Oleg в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 14:18
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 08:52
  3. ТРМ138
    от Waldo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 10:48
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 07:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •