    Возникло у меня желание перевести измерители-регуляторы ТРМ202 с протокола обмена ОВЕН на Modbus RTU (чтобы подключить к Телемеханике ЛАЙТ). Проблема в том, что физически доступ к ним достаточно сложен для меня - они вообще находятся в другом городе - а переключить туда-обратно возможно понадобится неоднократно. Конфигуратор же ТРМ2ХХ их видит, но в закладке Comm у него отсутствует возможность сменить протокол обмена (команда Prot с лицевой панели). Вот я и думаю - там совсем нельзя поменять протокол обмена при помощи конфигуратора (конфигуратор самый последний, только что скачанный), или же есть какой-то другой конфигуратор, который это делать может.

    Помогите, знающие люди...

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    что там не кому пальцем нажать на кнопки, под "чутким" руководством по телефону?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день.
    Изменять сетевые настройки ТРМ202 удаленно можно с помощью ОРС-сервера.
    Обратите внимание на карту сетевых параметров ТРМ202 для протокола ОВЕН и для Modbus есть набор одинаковых параметров:
    Команда смены протокола обмена PRTL (ОВЕН) 0х0109 (modbus)
    Команда перезагрузки прибора INIT (ОВЕН) 0x010B (modbus)
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Изменять сетевые настройки ТРМ202 удаленно можно с помощью ОРС-сервера.
    Обратите внимание на карту сетевых параметров ТРМ202 для протокола ОВЕН и для Modbus есть набор одинаковых параметров:
    Команда смены протокола обмена PRTL (ОВЕН) 0х0109 (modbus)
    Команда перезагрузки прибора INIT (ОВЕН) 0x010B (modbus)
    Спасибо, но у меня нет развернутого отдельного OPC-сервера - только Телемеханика ЛАЙТ. Полагаете, надо/можно развернуть OPC-сервер? Тогда получается и переключать протокол у ТРМ202 Не потребуется - можно подцепиться к ним по протоколу ОВЕН старым OPC-сервером, а Телемеханику ЛАЙТ подключить к OPC-серверу - как временное решение для отладки пойдет.
    Последний раз редактировалось Svarog257; 04.09.2018 в 11:52.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день.

    Можете использовать как старый, так и новый ОРС-сервер. Какой Вам удобнее.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Мария, а можно попутно вам вопрос насчет конфигуратора М110?
    В настоящее время он может работать только с одним подключенным прибором (я ведь не ошибаюсь?), что крайне неудобно, даже не буду объяснять почему...
    Что-нибудь делается в этом направлении?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Можете использовать как старый, так и новый ОРС-сервер. Какой Вам удобнее.
    Спасибо, все вроде получилось со старым. Один сегмент сети OPM, по крайней мере, удалось быстро перевести на работу с ТМЛ

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Мария, а можно попутно вам вопрос насчет конфигуратора М110?
    В настоящее время он может работать только с одним подключенным прибором (я ведь не ошибаюсь?), что крайне неудобно, даже не буду объяснять почему...
    Что-нибудь делается в этом направлении?
    Добрый день.

    Действительно, конфигуратор для модулей МВ110 может работать только с одним модулем. В настоящий момент ведутся работы по созданию универсального конфигуратора, который может работать сразу с несколькими устройствами, но по срокам пока определенно сказать сложно.
    В любом случае, при первом подключении модулей МВ110 придется подключать их на заводских сетевых настройках каждый по очереди.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

Похожие темы

  1. Реализация протокола ОВЕН на C#
    от firefox0013 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.03.2022, 13:01
  2. Смена протокола обмена ТРМ202 и ТРМ212
    от mindstomp в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 19:40
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. реализация протокола овен
    от Дмитрий Егоренков в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 17:35
  5. Реализация протокола ОВЕН для S7-200
    от ksm в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 09:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •