Именно необходимо защитить линии от кз...
Именно необходимо защитить линии от кз...
В любом случае предпочтительно использовать автоматы с отключающей характеристикой B. Обычные C довольно медленно срабатывают. Если необходимо защитить провода, то лично я руководствуюсь от сечения провода из расчета 6А на кв.мм для долговременной (постоянной) нагрузки и 10А на кв.мм для кратковременной нагрузки.
Характеристика В. Характеристика этих автоматов отличается от характеристики А тем, что электромагнитный расцепитель может сработать только при токе, превышающем номинальный не в два, а в три и более раз. Время срабатывания соленоида составляет всего 0,015 секунды. Тепловой расцепитель при трехкратной перегрузке автомата В сработает через 4-5 секунд. Гарантированное срабатывание автомата происходит при пятикратной перегрузке для переменного тока и при нагрузке, превышающей номинальную в 7,5 раз в цепях постоянного тока.
Характеристика С. Это самая известная характеристика для большинства электриков. Автоматы С отличаются еще большей перегрузочной способностью по сравнению с автоматами В и А. Так, минимальный ток срабатывания электромагнитного расцепителя автомата характеристики С составляет пятикратный номинальный ток. При этом же токе тепловой расцепитель срабатывает через 1,5 секунд, а гарантированное срабатывание электромагнитного расцепителя наступает при десятикратной перегрузке для переменного тока и при 15-тикратной перегрузке для цепей тока постоянного.
http://electrik.info/main/school/676...uchateley.html
Откуда видно, что группа B срабатывает быстрее?
Время-токовая характеристика относится к тепловому расцепителю, на короткое замыкание же срабатывает электромагнитный, время его срабатывания примерно одинаковое для всех групп, отличается только кратность перегрузки.
В современных «автоматах» есть три вида расцепителей: механический – для ручного включения и выключения, электромагнитный (соленоидный) – для отключения токов короткого замыкания, ну и самый сложный – тепловой для защиты от перегрузок. Именно характеристика теплового и электромагнитного расцепителей и является характеристикой автоматического выключателя, которая обозначается латинской буквой на корпусе перед числом, обозначающим токовый номинал аппарата.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Выжимка, чтобы попроще:
B:
Тепловой расцепитель при трехкратной перегрузке автомата В сработает через 4-5 секунд.
C:
Так, минимальный ток срабатывания электромагнитного расцепителя автомата характеристики С составляет пятикратный номинальный ток. При этом же токе тепловой расцепитель срабатывает через 1,5 секунды.
D:
Минимальный ток срабатывания электромагнитного соленоида этого автомата составляет десять номинальных токов, а тепловой расцепитель при этом может сработать за 0,4 секунды.