    Народ привет помогите разобраться раз и навсегда в следующей вещи.Есть блок питания 24V DC,20A. AC Current 2.5A/230VAC, INRUSH CURRENT 80A/230VAC.
    Вопрос необходимо защитить его от короткого замыкания по линии 220V AC, соответственно выбираем автомат 3A тип D. Но мне говорят что 4А тип С будет достаточно. Коллеги автоматчики подскажите,где тут истина, как правильно защитить блок питания от КЗ.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    В мануале на любой нормальный блок питания указаны типы и номиналы рекомендованных автоматических выключателей (да и предохранителей).
    А навскидку для вашего варианта - не менее С10. И не от КЗ (в нагрузке) он защищает, а, скорее, от пожара, когда уже выгорит вся внутренняя защита.

  3. #3

    По умолчанию

    Что-то мне характеристики напомнили одну уважаемую контору MW, у них как раз нет в инструкциях прямых рекомендаций по величине автоматов.
    А так, глядя на рекомендации остальных С10А или самый низ С6А для 240Вт блока

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    20.09.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Именно MW другие производители указывают в рекомендациях.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от skinnbatter Посмотреть сообщение
    выбираем автомат 3A тип D. Но мне говорят что 4А тип С будет достаточно. Коллеги автоматчики подскажите,где тут истина, как правильно защитить блок питания от КЗ.
    Если цена не имеет значения, то первый вариант правильнее. А если имеет - то правильнее второй. Почему-то автоматы типа D, предназначенные для устройств с большими конденсаторами на входе, стоят многократно дороже, чем универсальные автоматы типа С.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Почему-то автоматы типа D, предназначенные для устройств с большими конденсаторами на входе.
    Не с большими конденсаторами на входе, а с большим пусковым током.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Не с большими конденсаторами на входе, а с большим пусковым током.
    Согласен. Для С пусковой ток - в пределах 5-10 Iном, а для D - в 2 раза больше. Но я не могу вспомнить, у какой нагрузки, кроме незаряженного конденсатора, пусковой ток более 10 Iном.

  8. #8

    По умолчанию

    Силовые трансформаторы, двигатели.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Согласен. Для С пусковой ток - в пределах 5-10 Iном, а для D - в 2 раза больше. Но я не могу вспомнить, у какой нагрузки, кроме незаряженного конденсатора, пусковой ток более 10 Iном.
    У асинхронных двигателей могут быть большие пусковые токи.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    У асинхронных двигателей могут быть большие пусковые токи.
    Везде с справочниках нахожу для любых двигателей и трансформаторов, что их пусковой ток- 5-8 Iном. Автомата тип С достаточно. Интересуют устройства под автомат типа D с током 10-50(20) Iном. То есть у каких устройств пусковой ток не "большой" (превышение в 5-10 раз), а "очень большой"(превышение в 10-50 раз)?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ключ защиты
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.01.2019, 11:22
  2. подбор блока симисторов
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 20:40
  3. Устройство защиты от перенапряжения.
    от Spawn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.03.2016, 20:53
  4. Выбор блока питания
    от rocky7 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:05
  5. Реализация автомата горения?
    от amkuznecov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 22:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •