Я бы раз так сделать, да по условию задачи не проходит. 100% достоверные данные получаются при времени между запросами 130 мс, а мне надо минимум в 2 раза чаще. Я хочу понять, реле не успевает опрашивать, или модуль отдает с перебоями. Еще не так давно сопрягал ПР200 с модулем ICP, у которого период опроса 100 мс и была такая же проблема с пропусками, которые исчезали при тех же 130 мс. Наводит на размышления. Сформулирую вопрос по другому. Какое минимально возможное время опроса может обеспечить реле, при условии, что модуль будет отвечать вовремя? При времени цикла 1, 2 и 4 мс.
Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
ПР200 все таки не контроллер, и опрос переменных производится в выделенный интервал времени, который еще зависит от времени цикла, и в дополнение к этому, одна переменная в каждом сеансе обмена, эти факторы необходимо учитывать.
Где найти подробное описание работы ПР200 по RS485, чтобы учитывать все факторы?
Если по истечении времени опроса сетевая переменная не изменилась, можно ли узнать - модуль ответил вовремя и вернул такое же значение, или запрос (ответ) не прошел?