Цитата Сообщение от Одесса Посмотреть сообщение
Далеко ходить не надо. Возьмём к примеру Ваш прибор МВ110-8АС. 8 аналоговых входов. Для каждого нужно сделать преобра
зование, потом закинуть готовые данные в буфер. Для этого нужно много времени. И когда клиент по модбаса вытягивает эти дан
ные, то эти данные уже позавчерашние. И вот последний вопрошающий был очень расстроен, что данные слишком долго вытаски
каются аж 130 мс. А ему нужны данные посвежее, в чем.Вы ему и помогли. И клиенту пофиг, что данные ,вытащенные намного быс
трее,являются позавчерашние.
Прибор МВ110-24/220.8АС Время опроса одного входа не более 5 мс. По идее он и по RS-485 должен отдавать с такой же частотой, иначе этот параметр не имеет смысла. Вы хотите сказать, что полученный от него вовремя ответ будет содержать значение, бывшее на входе >15 мс назад? Интересно, что на это скажет Юрий? А мне свежесть действительно пофигу. Потому что сигнал передается на ПК и записывается в массив за определенный период времени (около 1 минуты), а потом анализируется. Высокая частота опроса нужна потому, что у сигнала могут быть очень короткие всплески, и нужно поймать максимум.