Тема: от ТРМ232М к ПЛК63/73

  1. #1

    По умолчанию от ТРМ232М к ПЛК63/73

    Добрый день коллеги! я хочу построить автоматизацию на контролере ТРМ232 но в виду того что он жёстко за програмирован, я хочу перейти на свободно-програмированный контроллер для малых систем ПЛК63 или 73 в общем начал знакомство с данным кантролером.
    посмотрел я веббинар на данную тему хочу уточнить ряд вопросов
    я использую SCADA- систему MasterScada 3 и соответственно OPC-сервер производства INsat.

    1) поддержка протокола у ПЛК63/73 Modbus RTU? в веббанаре была такая мысль что с другими устройствами ПЛК "общается" по протоколу ОВЕН что в себе кроет этот факт?
    2) можно ли занести прибор в OPC-Сервер MasterOPC Universal Modbus Server (INsat) или лучше использовать OPC сервер codesys
    3) ПЛК 63 может работать только с платой расширения МР1? а ПЛК-73 только через плату интерфейса ПИ73-5 может работать с любым другим устройством имеющим интерфейс RS485 например ПЧВ1 или модуль вывода?
    4) посредством SCADA управление ПЛК возможно всеми выходами? в том числе с модулем например МР1 ?
    5) правильная ли схема? можно ли через второй RS-485 параллельно подключить несколько устройств например модуль ввода/вывода и ПЧВ1?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	image.png 
Просмотров:	65 
Размер:	11.1 Кб 
ID:	38646  

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    1) прибор поддерживает как ОВЕН, так и Modbus в режиме slave-устройства; Modbus в режиме master реализуется через библиотеку Modbus.lib
    2) можно и нужно использовать ОРС-сервер ИнСат. ОРС-сервер Codesys работает нестабильно.
    3) оба контроллера поддерживают обмен с модулем МР1; также оба контроллера могут вести опрос устройств по RS485 посредством библиотеки.
    4) да, можно изменять значение по сети через контроллер
    5) в схеме не хватает второго модема на стороне ПК.
    Также следует отметить: чтение архивов с МСД реализовано с помощью пользовательской функции Modbus, которая поддержана в конфигураторе МСД. Ее можно реализовать вручную в ОРС-сервере ИнСат. Описание функции приведено в руководстве к МСД.
    Если данный вариант не подходит, можно передавать данные с ПЛК с помощью GSM-шлюза ПМ210 в облачный сервис и вести архив там. Рассматриваете такой вариант?
    В связи с чем рассматриваете именно данную линейку контроллеров?
    С уважением, Новикова Маргарита
    Инженер группы технической поддержки ОВЕН

Похожие темы

  1. ТРМ232М, ModBus
    от Alexon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.09.2018, 15:43
  2. ТРМ232М => ПЛК63
    от Alexon в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 15:15
  3. ТРМ232М
    от 301 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 16:30
  4. Настройка ТРМ232М
    от Eugene.A в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 10:15
  5. ТРМ232М + ТелемеханикаЛайт
    от Яшина Татьяна в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 15:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •