Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Не загружается ПЛК304

  1. #1

    По умолчанию Не загружается ПЛК304

    Добрый день!

    ПЛК не загружается после полугодичного лежания на полке... Подключил терминал - вот такая картина. Что посоветуете?

    Снимок.PNG

  2. #2

    По умолчанию

    у Вас просто отключена консоль ПЛК. чты Вам требуется в консоли? попробуйте через пол минуты зайти на веб морду ПЛК и можете изменить основные настройки

  3. #3

    По умолчанию

    Вообще хотел узнать айпи адрес ПЛК, чтобы как раз зайти на веб морду... По дефолтному адресу контроллер не откликается...

    Пробовал включить эту консоль, по инструкции с сайта - при нажатии shift-@ система вываливается в приглашение u-boot и на этом собственно все, меню где можно включить консоль - нету. По всем возможным айпи адресам которые могли быть назначены вручную, контроллер не откликнулся..

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Ну nmap же есть
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    зайдите в u-boot и выложите ответ на printenv .
    также посмотрите DIP положение - вроде третий пин за консоль отвечает, точно не помню.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо, помог совет с DIP3 Правда так и не понял, почему это произошло... В инструкции черным по белому написано: Блокировка запуска программы пользователя (off включена on выключена). Была on... Как блокировка программы пользователя могла помочь плк загрузиться, и как теперь быть с собственно выполнением пользовательских программ на плк - пока непонятно...

Похожие темы

  1. СП-270 не загружается проект
    от Muhomor-74 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 06:22
  2. ПЛК 150 не загружается
    от aligarh в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 16:18
  3. Не загружается проект в ИП 320
    от harison в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 00:57
  4. Не загружается ип-320
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 14:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •