    По умолчанию ПЛК-100 Подключение 20 модулей ввода/вывода Долгая реакция на аналоговые сигналы

    Здравствуйте, хотелось бы спросить? Разрабатываю систему автоматизации на основе ПЛК-100 с подключением 20 внешних устройств ввода/вывода. Разработка ведется в Codesys 2.3. Вот в чем вопрос, аналоговые входы очень долго изменяют значение (время изменения достигает до 5 секунд). Модули используются (1хМВ110-16Д, 1хМУ110-224.8Р, 6хМВ10-24.8АС, 6хМУ110-224.16Р, 6хМВ110-24.32ДН). К каждому МВ10-24.8АС подключено по 2 аналоговых датчика.Всего сигналов приблизительно 120(включая дискретные входы/выходы и аналоговые входы) Вот и возникает вопрос, "У него не хватает быстродействия процессора для обработки сразу стольких модулей или на это другая причина и понадобится более новый ПЛК. И какой подойдет для таких целей??? Спасибо

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Радикально: Купить новый ПЛК110, на один интерфейс повесить все аналоговые модули на другой дискрет. Если не менять плк можно пробовать оптимизировать опрос: адресация,скорость, время опроса, приоритет опроса и т.д., тема поднималась и не раз, надо помнить о том, что аналоговые входа имеют время измерения величины в соотв РЭ, как то так..

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kotrr Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, хотелось бы спросить? Разрабатываю систему автоматизации на основе ПЛК-100 с подключением 20 внешних устройств ввода/вывода. Разработка ведется в Codesys 2.3. Вот в чем вопрос, аналоговые входы очень долго изменяют значение (время изменения достигает до 5 секунд). Модули используются (1хМВ110-16Д, 1хМУ110-224.8Р, 6хМВ10-24.8АС, 6хМУ110-224.16Р, 6хМВ110-24.32ДН). К каждому МВ10-24.8АС подключено по 2 аналоговых датчика.Всего сигналов приблизительно 120(включая дискретные входы/выходы и аналоговые входы) Вот и возникает вопрос, "У него не хватает быстродействия процессора для обработки сразу стольких модулей или на это другая причина и понадобится более новый ПЛК. И какой подойдет для таких целей??? Спасибо
    Быстродействие процессора тут совсем не причем. Протокол Modbus одномастерный, последовательный. На опрос каждого модуля уходит от 10 до 100 мс. Вот время и растет с увеличением модулей.
    Подробней о скорости опроса на сети здесь.
    У меня по 17 абонентов на сети работает все довольно шустро. Способ организации опроса с помощью библиотек здесь.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    ...от 10...
    Теперя на супер-пупер МО2 такого недождётися. Тута у Овнов - регресс.
    Последний раз редактировалось Валенок; 16.10.2018 в 09:46.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Устаревшие сведения )) Теперя на супер-пупер МО2 такого недождётися. Тута у Овнов - регресс.

    А у автора - 100-ка. Сможет и от 6..7. Старье ж.
    Валенок, мы для Вас губы сделали, а Вы... Антирекламой занимаетесь, причем весьма толсто.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kotrr Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, хотелось бы спросить? Разрабатываю систему автоматизации на основе ПЛК-100 с подключением 20 внешних устройств ввода/вывода. Разработка ведется в Codesys 2.3. Вот в чем вопрос, аналоговые входы очень долго изменяют значение (время изменения достигает до 5 секунд). Модули используются (1хМВ110-16Д, 1хМУ110-224.8Р, 6хМВ10-24.8АС, 6хМУ110-224.16Р, 6хМВ110-24.32ДН). К каждому МВ10-24.8АС подключено по 2 аналоговых датчика.Всего сигналов приблизительно 120(включая дискретные входы/выходы и аналоговые входы) Вот и возникает вопрос, "У него не хватает быстродействия процессора для обработки сразу стольких модулей или на это другая причина и понадобится более новый ПЛК. И какой подойдет для таких целей??? Спасибо

    1. Вы все параметры опрашиваете по одному или групповыми запросами весь модуль считываете? Если по одному - это 120 отдельных запросов.
    2. Какое значение RSDL выставлено у модулей. Желательно 0.
    3. Надеюсь 115200 а не 9600 скорость?
    4. Как правильно подсказали, желательно разделить медленные аналоговые и быстрые дискретные модули по разным каналам связи. У ПЛК -100 есть 485 и 232 порты+преобразователь 232<->485
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    ... Антирекламой занимаетесь, причем весьма толсто.
    Имеете возразить по делу или цензура ?
    Цензура - удаляйте
    Последний раз редактировалось Валенок; 16.10.2018 в 09:47.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Мне помогла замена в конфигураторе модбаса последовательного опроса нескольких нужных регистров одного устройства на опрос в каждом устройстве одного блока, в который вошли все нужные мне регистры

  9. #9

    По умолчанию

    А если отключить все ненужные входы на модулях через конфигуратор, ему ведь "легче" будет все опрашивать?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kotrr Посмотреть сообщение
    А если отключить все ненужные входы на модулях через конфигуратор, ему ведь "легче" будет все опрашивать?
    а зачем вы включили неработающие аналоговые входы в Конфигураторе?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 08:42
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 14:37
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 15:45