Тема: ТРМ202 - нужен медленный нагрев

  1. #1

    Question ТРМ202 - нужен медленный нагрев

    Здравствуйте

    ТЭН, симистор, термопара, ТРМ202.
    При стандартных настройках выводит на уставку (порядка 850 С) примерно за час.
    В каких настройках ковыряться, чтобы время выхода на этот режим составляло примерно часов 5?
    Кроме того, нужна хоть какая-то линейность процесса.

    Заранее спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IvPoed Посмотреть сообщение
    Здравствуйте

    ТЭН, симистор, термопара, ТРМ202.
    При стандартных настройках выводит на уставку (порядка 850 С) примерно за час.
    В каких настройках ковыряться, чтобы время выхода на этот режим составляло примерно часов 5?
    Кроме того, нужна хоть какая-то линейность процесса.

    Заранее спасибо!
    Как фильме. Телегу за день отремонтировать можна. У мастера спрашивают ,а за неделю можна? Можна говорит мастер,но
    Это подумамать надо. Так ,что думай. Запитай нагреватели не 220 вольт,а от кроны.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IvPoed Посмотреть сообщение
    Здравствуйте

    ТЭН, симистор, термопара, ТРМ202.
    При стандартных настройках выводит на уставку (порядка 850 С) примерно за час.
    В каких настройках ковыряться, чтобы время выхода на этот режим составляло примерно часов 5?
    Кроме того, нужна хоть какая-то линейность процесса.

    Заранее спасибо!
    Применить программный задатчик мысли не приходили? Например ТРМ251: https://www.owen.ru/product/trm251 + ТТР
    Можно на базе ПР200 сделать, для меня кажется предпочтительней!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    То есть в базовом функционале ТРМ202 такого не заложено?
    Проблема в том, что понизить напряжение на входе можно конечно, но на финальном этапе (650-750 С) нужно будет его 100% значение.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IvPoed Посмотреть сообщение
    То есть в базовом функционале ТРМ202 такого не заложено?
    Проблема в том, что понизить напряжение на входе можно конечно, но на финальном этапе (650-750 С) нужно будет его 100% значение.
    К большому сожалению ТРМ202 это не программный задатчик и такими возможностями не обладает, почитайте РЭ, что Вам мешает это сделать?!

    Вот страничка прибора на сайте овен: https://www.owen.ru/product/trm202/specifications
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Возьмите ТРМ210, у него есть параметр "скорость изменения уставки". Им можно задавать время разогрева.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PlatMN Посмотреть сообщение
    Возьмите ТРМ210, у него есть параметр "скорость изменения уставки". Им можно задавать время разогрева.
    Если требуется достижения температуры от текущей до уставки за некое время, то по вашему методу это, скажем мягко, не совсем удобно, придётся каждый раз высчитывать эту величину и вносить в прибор!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    У всех есть компьютеры. Многие немного умеют ими пользоваться. Простенькая программка или бесплатная SCADA плюс переходник USB-RS485 - и ваш компьютер в комплекте с ТРМ202 превращается в программный регулятор с самописцем впридачу.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Простенькая программка или бесплатная SCADA плюс переходник USB-RS485 - и ваш компьютер в комплекте с ТРМ202 превращается в программный регулятор с самописцем впридачу.
    Да круто. Это как для забивания гвоздя использовать 3-ех осевые сервоприводы с прикрепленным молотком, и крутым железом и софтом для управления.
    Поддерживаю по прибору с возможностью задания нарастания величины по времени по типу ТРМ251
    Последний раз редактировалось X200881; 26.10.2018 в 14:32.

Похожие темы

  1. ТРМ202 v020 нужен аврхивный конфигуратор
    от arelavv в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.09.2018, 14:52
  2. ИП320. Медленный обмен.
    от vendor в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 13:29
  3. Codesys & WinCC v 13 медленный обмен по modbus
    от Алексей_4 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 10:24
  4. Ооооочень медленный МВ110-8А
    от Туман в разделе Мх110
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 09:00
  5. Ооооочень медленный МВ110-8А
    от Туман в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 09:00

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •