Разбираемся с токовым датчиком 4..20мА.
1) Для ПЛК 63/73 АЦП составляет 15бит или в десятичном значении это диапазон от 0 до 32767. Измерили фактический ток 7-8мА. Для диапазона 4..20мА это одна четверть, т.е. ~8191.
2) На скриншоте реального объекта видно, что аналоговый вход имеет тип Real и значение = 34,69381. Т.е. АЦП перевело по какой-то своей шкале, которую мы не знаем, аналоговый сигнал.
3) Путаница с минимальным и максимальным значением Real см. руководство CoDeSys_V23_RU.pdf.
Согласно документу CoDeSys_V23_RU.pdf (Стр. 10-56) для ФБ LIN_TRAFO мы должны задать Нижнее и Верхнее значения входного диапазона. Но пределы этой шкалы мы не знаем. Это может мА(4 и 20), А(0,004 и 0,020) или весь диапазон Real
(1.175494351e-38 и 3.402823466e+38 – что неправильно). В тоже время на вкладке «Настройка шаблона» значения минимальное/Максимальное заблокированы и пустые.
Поэтому не понятно каким образом масштабировать шкалу датчика.
Scan.jpg
вопрос для форума минимум и максимум.jpg
вопрос для форума АЦП.jpg