Тема: Как конфигурировать ПЛК110-60MS4 и СП 307

  1. #11

    По умолчанию

    Артем, здравствуйте! А у Вас нет примера для связки МВ110-224.8А (будет 3 шт.) + ПЛК110-220.30.Р + СП315(Мастер). Тоже пока только начинаю разбираться. С примеров всегда быстрее и проще. Планируем просто отображать данные с модулей на панели.

  2. #12

    По умолчанию

    для опроса модулей 8А есть шаблоны с прописанными регистрами модуля.
    по аналогии с проектом, что прикладывал ранее переносите данные модуля в переменные внешних каналов и опрашиваете с СП315. какой протокол планируете использовать на СП?

  3. #13

    По умолчанию

    Добрый день, Артем. Шаблоны видел, вроде разобрался как их использовать, спасибо. А вот как передать эти данные в панель пока не понял. Планируем использовать Modbus RTU.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Свиридов Иван Посмотреть сообщение
    Добрый день, Артем. Шаблоны видел, вроде разобрался как их использовать, спасибо. А вот как передать эти данные в панель пока не понял. Планируем использовать Modbus RTU.
    Добрый день!
    Чтобы настроить ПЛК на режим slave по последовательному порту, нужно подключиться к ПЛК с помощью putty или WinSCP, в файле mplc.cfg указать настройки порта, затем те же самые настройки указать в параметрах запуска RT в настройках узла среды MasterSCADA4D. Далее чтобы передать значение с модуля на панель, Вам нужно перетащить нужные переменные во внешние каналы контроллера.
    Подробнее во вложении.
    Вложения Вложения
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  5. #15

    По умолчанию

    Спасибо за информацию, Маргарита! Будем пробовать.

  6. #16

    По умолчанию

    Добрый день!
    Артем! Вот не хочется использовать громоздкую комбинацию ПЛК110 MS4D+СП3хх.
    Есть же более компактный вариант- СПК1хх, но там CODESYS- опять смесь сред разработки (работаю на ПЛК110 MS4D), а панель нужна.
    Вопрос: Возможно ли сделать СПК1хх с MS4D ?

    И еще.
    Здесь много вопросов по подключению СП3хх Master, но я не понимаю почему не принять все на ПЛК по любимому Modbus, обработать там и отдать по Ethernet куда надо в расширенную версию панели ?
    Я, как альтернатива СПК1хх с MS4D, планирую так делать или я что-то упустил?

  7. #17

    По умолчанию

    Добрый день!

    Подскажите, пожалуйста что я неправильно делаю?

    На контроллере ПЛК110 MS4D второй порт rs-485 переключили в режим slave ModbusRTU и подключили к нему панель owen СП307, но есть одна проблема не можем читать с контроллера состояние логических регистров (тоесть если в панели делаем отображение состояния бита, то индикатор все время в false, не зависимо от реального состояния).

    В то же время этот регистр свободно записывается с панели кнопкой, если явно на кнопку повесить действие перевести в true или false (если кнопка в режиме переключения состояния бита, то тоже не работает), параметр в контроллере используется типа bool, разрешен на запись и на чтение.

    Данные типа float и int тоже успешно считываются/записываются в контроллера и отображаются в панели.

    Прошивка контроллера стоит последняя, исполнительная среда обновлена, проблема остается.


    Вот ссылка на видео с примером работы https://yadi.sk/i/2bla21L8wvjWUA
    Последний раз редактировалось kabakovda; 16.01.2019 в 16:18.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kabakovda Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Подскажите, пожалуйста что я неправильно делаю?

    На контроллере ПЛК110 MS4D второй порт rs-485 переключили в режим slave ModbusRTU и подключили к нему панель owen СП307, но есть одна проблема не можем читать с контроллера состояние логических регистров (тоесть если в панели делаем отображение состояния бита, то индикатор все время в false, не зависимо от реального состояния).

    В то же время этот регистр свободно записывается с панели кнопкой, если явно на кнопку повесить действие перевести в true или false (если кнопка в режиме переключения состояния бита, то тоже не работает), параметр в контроллере используется типа bool, разрешен на запись и на чтение.

    Данные типа float и int тоже успешно считываются/записываются в контроллера и отображаются в панели.

    Прошивка контроллера стоит последняя, исполнительная среда обновлена, проблема остается.


    Вот ссылка на видео с примером работы https://yadi.sk/i/2bla21L8wvjWUA
    сделайте , пожалуйста экспорт конфигурации внешних каналов и приложите тут

  9. #19

    По умолчанию

    Добрый день!

    Вот файл.
    Вложения Вложения

  10. #20

    По умолчанию

    уточню информацию по адресации битов, но в первом приближении попробуйте вместо 500 бита поставить 500й регистр т.е. адрес 500*16 = 8000

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
  4. ПЛК-63 конфигурировать выходы
    от specialist kipia в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 22:03