Показано с 1 по 4 из 4

Тема: SubMenu[SLOT] BoolIP[VAR] задать значение внешней переменной для SCADA по умолчанию

  1. #1

    По умолчанию SubMenu[SLOT] BoolIP[VAR] задать значение внешней переменной для SCADA по умолчанию

    Доброго дня, такой вопрос, как задать по умолчанию переменную в SubMenu[SLOT] BoolIP[VAR] (на картинке это перменные start, t0,t1,t2,t3) допустим в значение FALSE? почему то они при запуске программы всегда в TRUE, я их конечно в дальнейшем коде переключаю на FALSE но это как то не удобно. Спасибо.
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Обнулить при старте программы - в первом цикле
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	StartPLC: BOOL := TRUE;
    END_VAR
    
    IF StartPLC THEN
    	StartPLC:= FALSE;
    	start:= t0:= t1:= t2:= t3:= FALSE;
    END_IF
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Смотри описание библиотеки Arm7_Specific.
    Ну и поскольку переменные конфигурационные - они запоминают состояние при выключении питания контроллера, вернее, при их переключении.

  4. #4

    По умолчанию

    Благодарю, буду пробовать.

Похожие темы

  1. Отдать значение переменной по IP
    от vnkorol в разделе СПК2хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 12:29
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 14:28
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 11:26
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 23:15