Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Кривая работа ПР200 с сетевыми переменными из под последнего ЛОДЖИКа

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.05.2015
    Адрес
    Владимирская обл.
    Сообщений
    30

    Exclamation Кривая работа ПР200 с сетевыми переменными из под последнего ЛОДЖИКа

    Про..лся 4 часа пока допетрил, что если адреса регистров совпадают на разных портах, то нормально это не работает. ПР почему-то их между собой перезаписывает и получается полная хрень(((( разнес адреса и ЧУДО! все заработало ! мне кажется это не есть правильно!

    Проявилось на последней версии лоджика, на более ранних не замечал... может и там было(((

    Очень грустно все это((((((

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Вы про слейв режим ? а собственно как иначе, если регистр хранится в памяти ПР а не в памяти "порта" или где вы там себе представляли....

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vorloc Посмотреть сообщение
    Про..лся 4 часа пока допетрил, что если адреса регистров совпадают на разных портах, то нормально это не работает. ПР почему-то их между собой перезаписывает и получается полная хрень(((( разнес адреса и ЧУДО! все заработало ! мне кажется это не есть правильно!

    Проявилось на последней версии лоджика, на более ранних не замечал... может и там было(((

    Очень грустно все это((((((
    Если это действительно так, то это косяк, который надо исправлять.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vorloc Посмотреть сообщение
    Про..лся 4 часа пока допетрил, что если адреса регистров совпадают на разных портах, то нормально это не работает. ПР почему-то их между собой перезаписывает и получается полная хрень(((( разнес адреса и ЧУДО! все заработало ! мне кажется это не есть правильно!

    Проявилось на последней версии лоджика, на более ранних не замечал... может и там было(((

    Очень грустно все это((((((
    Адресное пространство для режима слейв общее, если речь об этом.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Адресное пространство для режима слейв общее, если речь об этом.
    И что из этого следует ?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    И что из этого следует ?
    Пока не понятно что у автора темы за ситуация, но если на разных слотах записывать один и тот же регистр, то значение будет то, которое записано последним.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,164

    По умолчанию

    Ну тогда, как минимум программа ОЛ не правильно сделана и переменные, если они общие, добавленные на одном интерфейсе, должны быть добавлены автоматически и на втором, сейчас такого нет:

    RS485.PNG

    RS485_2.PNG

    Похоже ТС прав!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.10.2018 в 10:43.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Ну тогда, как минимум программа ОЛ не правильно сделана и переменные, если они общие, добавленные на одном интерфейсе, должны быть добавлены автоматически и на втором, сейчас такого нет:

    RS485.PNG

    RS485_2.PNG

    Похоже ТС прав!
    Согласен, узнаю что наши программисты думают по этому поводу.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,164

    По умолчанию

    Наверно проще одно окошко сделать для обеих интерфейсов, что по сути тоже самое!
    И, например, указывать на каких интерфейсах используется переменная!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.10.2018 в 11:43.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Наверно проще одно окошко сделать для обеих интерфейсов, что по сути тоже самое!
    И, например, указывать на каких интерфейсах используется переменная!
    Задачу создал, думаю достаточно делать адреса сквозные и показывать все созданные переменные.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа с дискретными переменными
    от приборист в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 08:34
  2. Тормозит обмен сетевыми переменными
    от Mangust в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 17:06
  3. работа с переменными
    от Ufolog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 13:56
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 09:47
  5. Проблема с сетевыми переменными
    от Василий Куц в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 14:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •