Один ТРМ 138 заменил на новый проблема исчезла, появилась связь и все дела...
Один ТРМ 138 заменил на новый проблема исчезла, появилась связь и все дела...
С проблемой так и не разобрался... Буквально вчера уже на другом объекте, после редактирования программ на ПЛК 110 и СП310, внезапно пропала связь с ТРМ 138... Симптомы такие же - в конфигураторе Овен связь с прибором есть, подключаемся к ОРС Лектус связь вроде и есть а на выходе числа с -38 степенью., соответственно панель данные с ТРМ 138 не видит. Подключил еще один новый ТРМ 138 в сеть - то же самое... сам в шоке ничео понять не могу, может от жары голову нагрело...Перестановка байтов в Лектусе ничего не дала...
Вечером вышлю скрины и логи - может я чего-то недопонимаю...
Перепробовал различные варианты подключения, загрузки и т.д. ОРС Lectus категорически не хочет видеть значение на канале 1 ( 154 гр.С) Не могу понять почему...Скрины и Логи по ссылке https://yadi.sk/d/cROxAd_FursVyw, если у кого есть идеи помогите...
Собственно вопрос решен, нужно было выбрать функцию чтения 04 ... и в ПЛК и в Лектусе...