Страница 14 из 46 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 452

Тема: ПР100. Компактное программируемое реле

  1. #131

    По умолчанию

    Сергей тут вопрос в том, что бывает необходимость использовать сигналы от разных источников питания, да и датчики разной проводимости подключить бывает очень нужно при встройке в существующее оборудование. Я тоже не знаю, почему так написал woolfy. Я предположил, что такое может иметь место.

  2. #132

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Сергей тут вопрос в том, что бывает необходимость использовать сигналы от разных источников питания, да и датчики разной проводимости подключить бывает очень нужно при встройке в существующее оборудование. Я тоже не знаю, почему так написал woolfy. Я предположил, что такое может иметь место.
    Скорее всего Woolfy говорил про раздельный общий сигнал для каждого дискретного входа, что в свою очередь увеличивает количество внешних контактов до 16 при 8 дискретных сигналах.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #133

    По умолчанию

    Тогда это уже перебор, а вот 3 канала было бы ериятноочень кстати для входов 220в, чтобы можно было подавать сигналы со всех трёх фаз без использования доп. Блока расширения

  4. #134

    По умолчанию

    Bayk зачем подавать сигнал с трех фаз на входы ПР. Для какой цели? Если вы таким способом хотите сделать "бюджетное / софтовое" реле контроля Фаз то это не очень хорошая идея. Подавать Фазу/ы на кнопки управления это вообще "дурной тон". Так зачем разделять COM у ПР?

  5. #135

    По умолчанию

    игорь68 тогда встречный вопрос, а зачем делать программируемые реле с входным сигналом 220В? как раз для того, чтобы не развязывать в простых схемах все через реле. в итоге функционально и компактно.
    можно и реле контроля фаз, только оно ни разу не бюджетное получается, поскольку его еще и питать надо от трех разных фаз! а это нужно ставить ПЭФ.
    но реализация матерого АВР на его базе это нормально. а чем вам не нравится софтовое реле? все железки точно такие-же софтовые, просто жестко прошитые. а переключения бывают замудренные и нестандартные, как например запуск генератора.
    опять же в существующем оборудовании не всегда все цепи, откуда нужно взять сигнал сидят на одной фазе. ну вот всегда вылазит так, что в итоге надо сигналы забирать с 3 разных фаз. а у всех производителей, почему-то (и овен тоже срисовал), только 2 независимые входные группы. в итоге нужен модуль расширения, что жрет драгоценное место внутри шкафа. приходится делать через реле. в итоге получается некрасиво.
    Последний раз редактировалось bayk; 15.07.2019 в 19:05.

  6. #136

    По умолчанию

    Тем, что это не РКФ.
    И для АВР экономически выгодней брать готовые устройства управления, уже со встроенными РКФ.

  7. #137
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ASo, не выгодно, и написали почему, схемы бывают разные. РКФ вообще не выгодно делать в одном корпусе с управляющим устройством.

    з.ы. на группу COM входов подается ноль, а на входы ОДНА фаза, как раз после любого РКФ, все фазы в норме, можно запитать входы.

  8. #138

    По умолчанию

    Безусловно, но 90 и более % АВР собраны по нескольким стандартным схемам.
    А РКФ должно быть с настройкой макс-мин, слипания и т.д. иначе это не 3-х фазный АВР.

  9. #139
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    какое слипание ?????? РКФ всего лишь контролирует от модели чередование, напряжение, перекосы, оно не занимается силовыми включениями, оно просто соединяет оперативное питание контроллера, которое уже отрабатывает логику.
    Опять же, если через сам РКФ подается питание на контакторы, надо проверять по мощности и при необходимости использовать промежуточные реле...

    Основное его назначение не включать нагрузку а как раз контролировать и разрешать.
    з.ы. а на мозгах ПР так вооще нет смысла делать контроль, максимум наличие фаз, все остальное будет отбирать ресурсы

  10. #140

    По умолчанию

    Слипание это частный случай нарушения чередования.

Страница 14 из 46 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03

Ваши права