Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: ПР100 + Е856ЭЛ

  1. #1

    По умолчанию ПР100 + Е856ЭЛ

    Добрый день. Прошу помощи в подключении Преобразователя измерительного Е856ЭЛ к ПР100 4...20мА.
    Преобразователь имеет выход 4..20мА (2 клеммы + и - )
    Плюс зацепил на AI1 , минус к общей шине минусов, так же к общей шине и COM у ПР100.
    Выдает кирилицу типа 7.4325е-1421 и т.п. . В лоджике аналоговый вход настроил на 4..20мА , выставил пределы измерений.

    Преобразователь служит для преобразования напряжения с шунта 0 - 75мВ в 4..20мА. На изменения тока на шунте не реагирует , так же скачет кирилица.

  2. #2

    По умолчанию

    А руководство читать не пробовали на свой Преобразователь измерительный Е856ЭЛ, там и схема подключения должна быть. В зависимости от марки ему ещё и питание надо подать.
    И зачем подключили минус к общей шине минусов, так же к общей шине и COM у ПР100. Руководство на ПР 100 опять же читать, как подключать датчик 4-20 мА.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.02.2022 в 14:02.

  3. #3

    По умолчанию

    питание у прибора 220, есть 2клеммы вход с шунта , есть 2 клеммы выход 4..20мА, я у вас и спрашиваю куда зацепить на пр100? СОМ на общем минусе, т.к. AI2,AI3,AI4 как дискретные

  4. #4

    По умолчанию

    да какая разница какое питание у прибора. вопрос в том выход 4-20 активный или пассивный.

  5. #5

    По умолчанию

    Схема с руководства
    Изображения Изображения

  6. #6

    По умолчанию

    в инструкции какой-то бред нарисован. с кракозябрами. спросите у производителя

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    в инструкции какой-то бред нарисован. с кракозябрами. спросите у производителя
    Все хорошо в инструкции нарисовано.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Большинство приборов с питанием от 220 имеют активный выход, а с кроказябрами может преобразователь какой поставить, вы бы хоть прогу приложили.

  9. #9

    По умолчанию

    Ну вроде как оказалось цеплял правильно, СОМ общ минус и минус от преобразователя, а + преобразователя на АI , пока сделал преобразование в целочисленное , и каракули в степени преобразовались в адекватную цифру .
    Хотелось изначально с плавающей запятой для более точного снятия показаний с шунта , но судя по целочисленной при экранировании всех проводов , я все равно ловлю 1-2А(4.1-4.15мА на вход AI) с шунта при отключённой силе, поэтому думаю оставить затею с плавающей запятой.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LetO Посмотреть сообщение
    Ну вроде как оказалось цеплял правильно, СОМ общ минус и минус от преобразователя, а + преобразователя на АI , пока сделал преобразование в целочисленное , и каракули в степени преобразовались в адекватную цифру .
    Хотелось изначально с плавающей запятой для более точного снятия показаний с шунта , но судя по целочисленной при экранировании всех проводов , я все равно ловлю 1-2А(4.1-4.15мА на вход AI) с шунта при отключённой силе, поэтому думаю оставить затею с плавающей запятой.
    Для подключения Е856ЭЛ использование нагрузочного резистора 50 Ом между + и - выхода 4-20мА обязательно.
    Такой схемы подключения у Овена в руководстве нет. То есть подключается Е856ЭЛ как гибрид пассивного и активного датчика. Сам Е856ЭЛ имеет "активный" выход 4-20 мА.
    Последний раз редактировалось Branore; 01.06.2023 в 13:27.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР100 - RS485 - ПЧ
    от LGM в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.02.2022, 19:03
  2. ПР100, нет питания выходов
    от Serega2300 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 04:04
  3. Подлючение ПР100 к ПК
    от Clever2v в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.01.2021, 19:50
  4. работа ПР100 и ИПП 120
    от GREGORY64 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.11.2020, 14:40
  5. Подключение датчиков к ПР100-220.8ДФ.4Р
    от Lukian в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 21:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •