Здравствуйте, уважаемые специалисты! В щите управления установлен ПИД-регулятор ТРМ101. На нем полностью пропала индикация, и вентиляционная система стала нагнетать холодный воздух. Сгорел сам терморегулятор?
Здравствуйте, уважаемые специалисты! В щите управления установлен ПИД-регулятор ТРМ101. На нем полностью пропала индикация, и вентиляционная система стала нагнетать холодный воздух. Сгорел сам терморегулятор?
Добрый день!
При подаче питания на прибор на нем полностью отсутствует индикация? Тогда - да. В сервис. Список сервисных центров здесь.
Екатерина Аладышева
Компания ОВЕН
Менеджер по продукту "Датчики уровня"
А если старый в ремонт отправить, то его настраивать после ремонта не нужно будет?
Смотря что сгорело. Если только предохранитель то нет.
Преохранители просто так не горят, а то некоторые решают их усилить, чтобы не горели.
Блок питания, наверное, как правило, чаще всего ))
Бояринцев Иван Юрьевич
Екатерина Аладышева
Компания ОВЕН
Менеджер по продукту "Датчики уровня"