В конфигураторе на панель можно выбрать в атрибутах регистра Регистр №4х или №3х, что это значит? Нигде не могу найти.
В конфигураторе на панель можно выбрать в атрибутах регистра Регистр №4х или №3х, что это значит? Нигде не могу найти.
И для битовой логики можно переключится между 0х и 1х, для чего тоже в документации не описано.
Ну в принципе это должно быть по протоколу. Это области данных чтоли в модбас. Если пользовались овен лоджик то поймете.
В плк должно быть несколько таких областей и к каждой можно обращаться только определенными функциями модбас, почитайте о протоколе.
А как работает с ип320 не знаю, не проверял как то.
Ну вообще-то, область 3х - регистры только для чтения, а 4х - чтение и запись
0х - биты на чтения и запись, а 1х - только чтение.
Однако в ПЛК ОВЕН все области находятся в одном адресном пространстве
Скрытый текст:
См. примечание под таблицей.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо. Тогда непонятно, почему при выборе для регистра команды №3х (только для чтения) конфигуратор разрешает поставить галочку Настр (редактировать параметр).
Спрошу здесь.С панели ИП320 задаю значения,нужно ли мне в плк создавать ретайн переменные,ведь в ИП320 нет батарейки.
Найдите пример на сайте, на ип320 и плк 100 реализован алгоритм трм1.