Добрый вечер. Что то я не догоняю подключение выхода аналогового. Нужно питание ПР200 24В подать на аналоговый выход +АО? ЧТобы получить сигнал на выходе -АО?
Добрый вечер. Что то я не догоняю подключение выхода аналогового. Нужно питание ПР200 24В подать на аналоговый выход +АО? ЧТобы получить сигнал на выходе -АО?
Добрый день. Совершенно верно. У ПР выход ЦАП пассивный, то есть питание подаётся от внешнего источника. Не обязательно от ПР, от любого БП на 24В.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Спасибо большое. А изменить можно как то на 0-10В без всяких подделок? или только менять а другую модель?
Другую модель. Или внешний преобразователь.
Вам для чего?
Может там можно и 4-20мА использовать.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
да можно. для электропривода трехходового. Резистор один общий на 1,1 кОм поставлю хватит наверное.
Добрый день. Трёхходовых приводов не встречал ни разу. Наверное Вы имели ввиду трёхходовой клапан с пропорциональным электроприводом.
Но на них зачастую предусмотрено управление и 4-20 и 0-10. Ставят либо ДИПы, либо разные входа. Посмотрите внимательнее по маркировке. Можете сюда маркировку кинуть.
А простым резистором Вы не отделаетесь. Вы не добьётесь нулевого значения напряжения. 4мА мешают.
Проще или преобразователь типа https://www.etm.ru/cat/nn/9814443/ или другое ПР.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
2.jpg да пусть не закрывает до конца я и сам сделал чтоб мин было открыто 20% в программе.
теперь объясните как правильно подключить этот резистор в цепи. ПР200 24В подаю в аналог выход АО1+ а с минуса АО- последовательно поставить резистор на 1кОм на сигнал Y? С таким расключением впервые сталкиваюсь.
Дак а чё мудрить то тогда, когда у Вас ДИПом переключается на управление 4-20мА.
Поставьте нормальное управление 4-20мА и ограничивайте в программе как хотите.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Да я про это понял. Как правильно расключить куда резистор ставить в цепи?