  1. #111

    По умолчанию

    Теперь идут следующие ответы (пока не коротил)
    12:16:32.065 [3100] Ошибка приема/передачи (COM2 Адрес:1)
    12:16:34.049 [3100] (COM2)Tx: [8] 01 03 00 00 00 02 C4 0B
    12:16:34.064 [3100] (COM2)Rx: [5] 01 83 02 C0 F1
    12:16:34.064 [3100] Ошибка приема/передачи (COM2 Адрес:1)
    12:16:36.048 [3100] (COM2)Tx: [8] 01 03 00 00 00 02 C4 0B
    12:16:36.064 [3100] (COM2)Rx: [5] 01 83 02 C0 F1
    12:16:36.064 [3100] Ошибка приема/передачи (COM2 Адрес:1)

  2. #112

    По умолчанию

    Убрал галочку - групповой запрос. Получил вот это
    12:18:04.140 [3100] Ошибка приема/передачи (COM2 Адрес:1)
    12:18:06.061 [3100] (COM2)Tx: [8] 01 03 00 00 00 01 84 0A
    12:18:06.077 [3100] (COM2)Rx: [7] 01 03 02 00 00 B8 44
    12:18:06.124 [3100] (COM2)Tx: [8] 01 03 00 01 00 01 D5 CA
    12:18:06.139 [3100] (COM2)Rx: [5] 01 83 02 C0 F1
    .

  3. #113
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Читайте по одному регистру увеличивая номер регистра. Вам прибор говорит НЕТ у него такого регистра, этот ответ посылает именно датчик и никто другой.

    Эфимерный конь в вакууме в ответ не умеет ничего посылать

  4. #114

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    После выполнения рекомендаций китайцев OLD адрес 0 его с помощью программы поменять на допустим на 1 .

    Вообще то сброс у них стандартный нажимаешь ( каратишь ) тот джампер который в рекомендации и подаешь питание .

    Если было 1 и 1, то значение 13,4 влажность
    Если сделать 0 и 3, то после перезагрузки влажность 9,4
    Сейчас постараюсь видео снять

  5. #115
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от profilirovanie.ru Посмотреть сообщение
    Убрал галочку - групповой запрос. Получил вот это
    12:18:04.140 [3100] Ошибка приема/передачи (COM2 Адрес:1)
    12:18:06.061 [3100] (COM2)Tx: [8] 01 03 00 00 00 01 84 0A
    12:18:06.077 [3100] (COM2)Rx: [7] 01 03 02 00 00 B8 44
    12:18:06.124 [3100] (COM2)Tx: [8] 01 03 00 01 00 01 D5 CA
    12:18:06.139 [3100] (COM2)Rx: [5] 01 83 02 C0 F1
    .
    Процесс пошел он прочилал два регистра . но второй пришёл с ошибкой нет такого регистра.
    Можете увеличить количество регистров меняя в них только адреса и названия с помощью копировать.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 25.12.2018 в 12:38.

  6. #116
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Можно еще попробовать считать не 2 а 42018-12-25_12-31-14.png
    байта по адресу регистра 0

  7. #117

    По умолчанию

    Итак, по порядку.
    Если сделать вот так
    10.PNG

    получим вот так
    12:49:12.070 [1112] Ошибка: устройство не отвечает (COM2 Адрес:0)
    12:49:14.053 [1112] (COM2)Tx: [8] 00 03 00 00 00 01 85 DB
    12:49:16.069 [1112] Ошибка: устройство не отвечает (COM2 Адрес:0)

  8. #118

    По умолчанию

    Если адрес 2
    10.PNG
    то получаем
    12:50:28.457 [1112] Ошибка: устройство не отвечает (COM2 Адрес:2)
    12:50:30.049 [1112] (COM2)Tx: [8] 02 03 00 00 00 01 84 39
    12:50:32.078 [1112] Ошибка: устройство не отвечает (COM2 Адрес:2)
    12:50:34.058 [1112] (COM2)Tx: [8] 02 03 00 00 00 01 84 39

  9. #119

    По умолчанию

    Кстати, я коротнул 2 кантакта (самых нижних)
    получилось те же 13,4 RH и -1614 чего то

  10. #120

    По умолчанию

    Если сделать адрес 3
    10.PNG
    то получаем вот это
    2:51:45.075 [5276] КЛИЕНТ ЗАПУЩЕН
    12:51:45.621 [1112] (COM2)Tx: [8] 03 03 00 00 00 01 85 E8
    12:51:47.642 [1112] (COM2)Tx: [8] 03 03 00 00 00 01 85 E8
    12:51:49.643 [1112] Ошибка: устройство не отвечает (COM2 Адрес:3)
    12:51:52.050 [1112] (COM2)Tx: [8] 03 03 00 00 00 01 85 E8
    12:51:54.050 [1112] Ошибка: устройство не отвечает (COM2 Адрес:3)
    12:51:56.055 [1112] (COM2)Tx: [8] 03 03 00 00 00 01 85 E8
    12:51:56.305 [5276] ClientList.Clear

Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. датчик влажности
    от Регина в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 10:06
  2. Датчик температуры и влажности для дома (ПВТ-10?)
    от Alexsky в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 12:45
  3. цифровой датчик температуры-влажности (дтв)
    от stiv_ru в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 09:39
  4. датчик влажности и температуры какой выбрть?
    от Сергей С.С. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 09:29
  5. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 12:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •