    Цитата Сообщение от profilirovanie.ru Посмотреть сообщение
    А почему на плате? разве не в OwenLogic настраивать.
    Скорее всего из-за этого и не работает, по работе с разными устройствами по модбас есть информация в этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978

    Начать лучше с перевода джамперов на плате в режим мастер
    Затем настроить сетевую плату в программе указать адрес устройства 1, скорость можно перебором начать с 9600
    Добавить 2 переменные с адресом 1 и 2 выбрать только чтение 3 командой, целочисленные переменные вывести на экран, добиться показаний изменением скорости по порядку.

    используя АС-4 и любой модбас тестер это делается за 2 минуты, не нужно каждый раз перезагружать проект в прибор.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    перемычки на плате ФИЗИЧЕСКИ переключают линии на приме и передачу, их не зависимо от настроек в ПО надо установить правильно.
    Считаете перестановку джамперов архиважным? Работает и без этого.

  3. #13

    По умолчанию

    Спасибо. Начну пока с того, что перечислили выше.
    потом сниму видео.
    Я только одного не пойму. Как я пойму, что данные успешно идут?
    Эти данные появятся в окне настроек или уже в самом проекте в режиме имитации?

  4. #14

    По умолчанию

    Где можно увидеть, что процесс пошел?

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    подключиться снифером порта....

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от profilirovanie.ru Посмотреть сообщение
    Спасибо. Начну пока с того, что перечислили выше.
    потом сниму видео.
    Я только одного не пойму. Как я пойму, что данные успешно идут?
    Эти данные появятся в окне настроек или уже в самом проекте в режиме имитации?
    В какой имитации? Значения необходимо на экран прибора вывести.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Считаете перестановку джамперов архиважным? Работает и без этого.
    Может работать а может и нет, как повезет, учитывая что с датчиком и так много неизвестных я бы их исключил по возможности.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #18

    По умолчанию

    > высокие в начале и низкие в конце
    Старшим байтом или регистром вперед, наверное.

  9. #19

    По умолчанию Подключение датчика к интернет шлюзу ПЕ210

    Добрый день всем.
    Есть ли возможность подключить датчик влажности +температуры с выходом по протоколу RS485 напрямую к интернет шлюзу от OWEN ПЕ210 (соединение по ethernet кабелю).
    Просто у ПР200 всего один сетевой выход RS485. А данные нужно выкладывать в интернет OwenCloud.
    У данного датчика "температура+влажность" также есть выход на RS485.
    .
    Это в продолжении темы
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=30361
    .
    Теоретически, на видео по настройке ПР200 для подсоединения к OWEN ПЕ210, все настройки OwenCloud делаются примерно те же, что и на ПР200.
    Датчик нужен просто как датчик. Никаких действий на основе его данных не принимается.
    Сейчас зима - сухо. Данный датчик показывает теекущую влажность в помещении. Просто тупо показывает влажность. А вот другие датчики уже показывают влажность по растениям и по ним уже принимается решения. Типа сухо - полили, Полили - влажность поменялась со стольки то на столько то.
    А датчик по RS485 показывает влажность в помещении.
    Если ближе к телу, то в помещении влажность около 36-39%. А при поливе от 42 до 67%.
    Вот эти расхождения и нужно показать.
    Последний раз редактировалось profilirovanie.ru; 21.12.2018 в 16:07.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Смотрите на сайте примеры настройки шлюза для приборов с Modbus. Другого не дано.

Страница 2 из 16 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. датчик влажности
    от Регина в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 10:06
  2. Датчик температуры и влажности для дома (ПВТ-10?)
    от Alexsky в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 12:45
  3. цифровой датчик температуры-влажности (дтв)
    от stiv_ru в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 09:39
  4. датчик влажности и температуры какой выбрть?
    от Сергей С.С. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 09:29
  5. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 12:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •