    Добрый день всем.
    Есть два вопроса.
    Первый - видел на ютубе, как китайский датчик влажности и температуры подсоединяют к ПР200.
    https://www.youtube.com/watch?v=9FhFfO3Ftls
    я уже месяца полтора пытаюсь подсоединиться, но полный ноль. То ли датчик из катая левый/сломанный, то ли руки не из плеч растут. В общем полный провал.
    Может у кого есть решения или хотя бы направления, где есть хоть какая то информация как этот датчик подсоединить к ПР200 через RS485.
    .
    Вопрос 2: Имеется модуль для связи ПР200 с облачным сервисом OwenClod. Но в видео от Owen указывается, что ПР200 в таком случае будет уже работать как slave устройство.
    Вопрос в следующем - возможно ли подсоединение внешнего китайского датчика температуры+влажности по протоколу RS485 и одновременная передача данных в OwenClod.
    Ведь для опроса ПР200 внешних датчиков он должен быть как MASTER устройство, а для передачи данных на сервер уже как slave устройство.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от profilirovanie.ru Посмотреть сообщение
    Добрый день всем.
    Есть два вопроса.
    Первый - видел на ютубе, как китайский датчик влажности и температуры подсоединяют к ПР200.
    https://www.youtube.com/watch?v=9FhFfO3Ftls
    я уже месяца полтора пытаюсь подсоединиться, но полный ноль. То ли датчик из катая левый/сломанный, то ли руки не из плеч растут. В общем полный провал.
    Может у кого есть решения или хотя бы направления, где есть хоть какая то информация как этот датчик подсоединить к ПР200 через RS485.
    .
    Вопрос 2: Имеется модуль для связи ПР200 с облачным сервисом OwenClod. Но в видео от Owen указывается, что ПР200 в таком случае будет уже работать как slave устройство.
    Вопрос в следующем - возможно ли подсоединение внешнего китайского датчика температуры+влажности по протоколу RS485 и одновременная передача данных в OwenClod.
    Ведь для опроса ПР200 внешних датчиков он должен быть как MASTER устройство, а для передачи данных на сервер уже как slave устройство.
    1. Прикрепите документацию на датчик, разберемся.
    2. Нужно 2 интерфейсных модуля, по одному датчик опрашивается ПР200, по другому Облако опрашивает ПР200.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

  4. #4

    По умолчанию

    могу перевести через яндекс переводчик, но легче сделать это уже по конечному (pdf) файлу.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от profilirovanie.ru Посмотреть сообщение
    могу перевести через яндекс переводчик
    Не надо, сейчас посмотрю.

    Из документации понятно что скорость должна быть не больше 19200
    Адрес устройства 1
    остальное проще на железе проверить, если есть AC-4 просканировать по каким он адресам отвечает.
    На сетевом порту не забыть перевести плату в режим мастер перестановкой джамперов. Что вы 1.5 месяца делаете не понятно, покажите проект как там все настроено.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 21.12.2018 в 13:04.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6

    По умолчанию

    Если хотите, то могу скомпоновать и перевести на русский, но боюсь, что я неверно истолкую суть, так как для меня эти инструкции - полная абракадабра, мало того, что перевод с китайского не супер получается, да и сама суть, даже на русском языке не доходит. Переписывался с китайцами, но это все равно что слепому с глухим разговаривать.

    Описание: чтение-это 16-битные данные, высокие в начале и низкие в конце.
    Определение данных: см. код функции и таблица сопоставления данных 1.
    Пример 1. считывание данных измерений:
    Команда: 01 03 00 00 00 02 CRC
    Контрольная сумма CRC регистра адреса старта функции ADDR
    Ответ: 01 03 04 00 EA 02 95 CRC 11 байт
    Контрольная сумма CRC влажности температуры отсчета байта функции ADDR
    Вычисление измеренного значения: выходное значение DataN/10,%RH или℃.
    Пример 1: значение измерения температуры 00EAH, фактическая температура 00EAH/10=23.4℃, отрицательная температура к комплементарному представлению

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,815

    По умолчанию

    Переводить нужно не на русский, а на английский, тогда перевод от гугла или яндекса будет более адекватным
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8

    По умолчанию

    Быстрее проверить на железе, надо читать 1 и 2 адрес 3 командой, должны получится значения температуры и влажности умноженные на 10.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Не надо, сейчас посмотрю.

    Из документации понятно что скорость должна быть не больше 19200
    Адрес устройства 1
    остальное проще на железе проверить, если есть AC-4 просканировать по каким он адресам отвечает.
    На сетевом порту не забыть перевести плату в режим мастер перестановкой джамперов. Что вы 1.5 месяца делаете не понятно, покажите проект как там все настроено.

    В том то и дело, что я никак не могу понять, как мне проверить. я пытался уже по всякому. Ноль.

    Из документации понятно что скорость должна быть не больше 19200. Это я понял.
    Адрес устройства 1. И это я понял.
    есть AC-4 просканировать по каким он адресам отвечает. Вот это я не понял.
    На сетевом порту не забыть перевести плату в режим мастер перестановкой джамперов. А почему на плате? разве не в OwenLogic настраивать.
    Я не могу вообще никаких данных выцепить - пусто.
    Я пытаюсь хоть где то узнать, как получить данные по птротоколу rs485 в ПР200

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Сперва получите данные, подключившись при помощи ПК через преобразователь интерфейсов (любой), тогда поймете как настраивать ПР200

    перемычки на плате ФИЗИЧЕСКИ переключают линии на приме и передачу, их не зависимо от настроек в ПО надо установить правильно.

Страница 1 из 16 12311 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. датчик влажности
    от Регина в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 10:06
  2. Датчик температуры и влажности для дома (ПВТ-10?)
    от Alexsky в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 12:45
  3. цифровой датчик температуры-влажности (дтв)
    от stiv_ru в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 09:39
  4. датчик влажности и температуры какой выбрть?
    от Сергей С.С. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 09:29
  5. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 12:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •