Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 37

Тема: ОВЕН КСОД

  1. #1

    По умолчанию ОВЕН КСОД

    Здравствуйте. Насколько я понимаю ОВЕН КСОД - это тот же ОВЕН ПЛК323 и он может также программироваться в среде CODESYS V3.5? Нам необходимо архивировать данные на контроллере и передавать по OPC HDA на верхний уровень (MasterSCADA), через InSat Modbus Universal MasterOPC сервер. Для этого к OPC серверу есть скрипт, но, как ответил представитель InSat, данный скрипт был разработан только для контроллеров программируемых через Codesys. Опыта в программировании на CODESYS пока нет, но если это решит нашу задачу, то буду изучать. Информации по ОВЕН КСОД категорически не хватает. Прошу дать ответ возможен ли такой вариант реализации?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.

    ОВЕН КСОД это модификация ПЛК 323-ТЛ серитифицированная для систем коммерческого учета ( есть сертификат типа "Средство измерения"). Также в отличии от ПЛК 323-ТЛ контроллер КСОД обладает встроенным WEB-интерфейсом для просмотра оперативных показаний и профилей мощности с подключенных к нему приборов учета.

    Эти контроллеры программируются из среды "Телемеханика ЛАЙТ", программировать этот контроллер из Codesys нельзя - у него другая исполнительная система.

    Архивы в контроллерах ТЛ носят резервный характер, и используются для того чтобы восстановить события на объекте при какой либо ЧС, когда долгое время отсутствовала связь с ВУ. При необходимости можно организовать дочитку из архива контроллера в БД истории SCADA-системы Телемеханика ЛАЙТ. Считать архивы по ОРС НDA не получится. т.к. данный стандарт не поддерживается в этой исполнительной системе.

    Контроллеры ТЛ поддерживают передачу на верхний уровень в протоколе МЭК 60870-5-104, что означает передачу параметров по изменению на заданную величину. Параметры регистрируются на сервере с меткой времени контроллера, а не временем получения сервером.
    Для ведения оперативных архивов рекомендуется использовать верхний уровень, для фиксирования событий при пропаже связи с ВУ рекомендуется использовать особенность протокола МЭК-104- буфер сигналов - в буфере накапливаются значения которые передадутся на сервер при восстановлении связи.
    Последний раз редактировалось Яшина Татьяна; 11.01.2019 в 11:04.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Яшина Татьяна Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Контроллеры ТЛ поддерживают передачу на верхний уровень в протоколе МЭК 60870-5-104, что означает передачу параметров по изменению на заданную величину. Параметры регистрируются на сервере с меткой времени контроллера, а не временем получения сервером.
    Для ведения оперативных архивов рекомендуется использовать верхний уровень, для фиксирования событий при пропаже связи с ВУ рекомендуется использовать особенность протокола МЭК-104- буфер сигналов - в буфере накапливаются значения которые передадутся на сервер при восстановлении связи.
    В нашем случае КСОД стоит на удаленном объекте, опрашивает устройства по Modbus-RS485 и через OPC сервер передает данные на верхний уровень в MasterSCADA, где и ведется оперативный архив. Нам необходимо, чтобы в случае потери связи с КСОДом он накапливал значения и после восстановления связи передавал пропущенные данные в MasterSCADA. Если протокол МЭК-104 это позволяет, то подскажите, пожалуйста, каким образом нужно настроить контроллер в среде Телемеханика Лайт?

  4. #4

    По умолчанию

    Для передачи данных с контроллера КСОД в протоколе МЭК-104 в карте адресов необходимо установить передачу параметров по изменению ( рисунок далее)
    1.jpg

    После того как настроили передачу по МЭК-104 ( по изменению),в настройках протокола нужно установить настройки для буфера МЭК. Для этого в каналах ввода вывода нужно добавить протокол КП МЭК-104 ( Телемеханика)3.jpg

    В протоколе добавить все теги и в свойствах установить "Ведение истории". В полях IP1 - IP2 указывается диапазон адресов Пунктов управления (ПУ), т.е. серверов ( их может быть несколько). 0.0.0.0 в IP2 означает что данные будут уходить только по направлению к IP1. А ,к примеру, адреса IP1 - 192.168.0.81 и IP2 - 192.168.0.90 означали бы что передача данных будет осуществляться на сервера с адресами из указанного диапазона. Подробнее об этой настройке можно почитать в справочной системе Телемеханики ЛАЙТ.
    2.jpg
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  5. #5

    По умолчанию

    Большое спасибо за подробное описание! Подскажите, пожалуйста, внутренний оперативный архив, который КСОД пишет на SD карту можно вычитать только средствами ОВЕН Телемеханика Лайт?

  6. #6

    По умолчанию

    Да, работа с внутренним архивом только и среды Телемеханика ЛАЙТ.

    При просмотре оперативного архива можно экспортировать его в таблицу csv , с которой можно работать в дальнейшем. Но просмотр этого архива - только вручную, т.к., как говорилось ранее, этот механизм создан для создания резервного архива для анализа ситуации на объекте.

    Для исторического архива можно настроить дочитку в БД Телемеханики ЛАЙТ.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, может ли ОВЕН КСОД вычитывать DOUBLE переменные? Если такая возможность имеется то какой код типа данных указывать в Овен Телемеханика Лайт для опроса DOUBLE переменной?

  8. #8

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста версию ИС вашего контроллера и версию программы Телемеханика ЛАЙТ, которую вы используете.

    Для просмотра версии ИС в режиме опроса контроллера на вкладке "Контроллер" нажмите на кнопку "Информация об ИС", в появившемся окне будет указана версия исполнительной системы ПЛК.

    Для версий ИС после апреля 2017 можно использовать тип 62 - FLOAT64 . Описывать карту адресов устройства в этом случае нужно в io-файле.
    Последний раз редактировалось Яшина Татьяна; 08.02.2019 в 17:17.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день. Версия ИС во вложении:Версия ИС.JPG апрель 2016 года. Версия ТМ Лайт: 2017.12.01. Можно ли как-то обновить версию ИС для того, чтобы вычитывать DOUBLE переменные?

  10. #10

    По умолчанию

    Актуальную версию (1.1.8) Телемеханики ЛАЙТ вы можете скачать с сайта. Но, обратите внимание, если у вас лицензированная версия Телемеханики зарегистрированная ключом до 30 ноября 17 года, то обновление 1.1.8 работать не будет. https://www.owen.ru/product/scada_si...cumentation_po

    Последняя версия ИС ПЛК во вложении. Архив на форум загружается только в режиме rar, но для загрузки в ПЛК измените его расширение на .tar . Ни в коем случае не распаковывайте архив, для загрузки в ПЛК выбирайте весь .tar архив одним файлом - в ином случае потребуется полная перепрошивка контроллера для восстановления его функциональности.
    Для загрузки ИС в ПЛК необходимо в режиме опроса на вкладке "Контроллер" в поле "Загрузка ИС" выбрать нужный архив .tar и нажать кнопку "Загрузки". После этого ПЛК уйдет в рестарт, и затем применит новую версию.
    2019-02-11_140705.jpg
    Для работы с типом DOUBLE в io-файле используйте 62 или 63 тип.
    Вложения Вложения
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ОВЕН КСОД+MasterOPC Universal Modbus Server
    от SVKEnergy в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 14:32
  2. Сигнализатор уровня ОВЕН САУ-М7Е и датчики ОВЕН ДУ.3-1. Помогите!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.07.2018, 20:55
  3. Связь ОВЕН 110-60 и ОВЕН 110-30 по ModBus через модем
    от Avtomatic в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 23:15
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 13:14
  5. ОВЕН ОРС RS485 по протоколу ОВЕН
    от Андрей Р в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 06:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •