Здравствуйте! Требуется разработка проекта управления твердотопливным котлом с автоматической подачей топлива на базе ПР 200. Собственно нужно в основном управление пеллетной горелкой со шнековой подачей топлива и включением насосов циркуляции отопления и горячего водоснабжения.
Сейчас горелка работает с помощью 2х циклических реле, 2х таймеров задержки включения-выключения и 2х термостатов. Хочется все это заменить одним устройством.
Логика такая. Нужно реализовать 2 режима работы горелки - минимальной мощности и максимальной. Если получится сделать пид регулирование или реализовать 3 режима мощности - это будет хорошо. Измение мощности происходит за счет изменения время подачи топлива в цикле. Например режим минимальной мощности 4 сек подача 20 сек простоя, режим максимальной мощности 10 сек подача, 20 сек простоя. Простой всегда одинаковый - 20 сек. Желательно к каждому режиму привязать свою мощность вентилятора наддува посредством шим-регулирования. Желательно оперативная корректировка времени подачи и мощности вентилятора на экране в каждом режиме.
При подаче питания включается вентилятор на заданную мощность, включается шнек подачи однократно на фиксированное время (например 20 сек) и далее включается режим подачи топлива на минимальной мощности. Одновременно включается реле включения тэна розжига однократно на фиксированное время (например 5 мин.) (требуется оперативная корректировка с экрана). Через 5 мин выключается тэн розжига и запускается циклический таймер очистки горелки (требуется оперативная корректировка) и работает все время работы горелки.
Горелка запускается и работает на минимальной мощности установленное время (15 мин). Далее исходя из требуемого значения температуры теплоносителя (требуется оперативная корректировка) запускается режим максимальной мощности (нагрев). Горелка работает в таком режиме до достижения установленной температуры, после чего переходит в режим поддержания огня (минимальный).
Включение насоса отопления по достижению установленной температуры. Включение насоса ГВС еще не продумал.
При превышении установленной температуры на заданную величину - режим авария, выключение шнека и при остывании до установленной температуры запуск цикла с начала.
При не розжиге, которое планирую определять с помощью термореле, опрос которого будет через 10-20 минут после начала цикла розжига - полный стоп до вмешательства оператора.
Итого:
На входе - датчик температуры ( с типом еще не определился, термореле и как то надо предусмотреть вход с комнатного термостата.
На выходе - циклическое управление реле шнека подачи, циклическое управление реле моторчика очистки горелки, вентилятор, реле тэна розжига, 2 реле насосов.
Если не туда написал, перенесите тему.
С ув. Алексей.