Тема: Пр 200 управление твердотопливным котлом.

  1. #1

    По умолчанию Пр 200 управление твердотопливным котлом.

    Здравствуйте! Требуется разработка проекта управления твердотопливным котлом с автоматической подачей топлива на базе ПР 200. Собственно нужно в основном управление пеллетной горелкой со шнековой подачей топлива и включением насосов циркуляции отопления и горячего водоснабжения.
    Сейчас горелка работает с помощью 2х циклических реле, 2х таймеров задержки включения-выключения и 2х термостатов. Хочется все это заменить одним устройством.
    Логика такая. Нужно реализовать 2 режима работы горелки - минимальной мощности и максимальной. Если получится сделать пид регулирование или реализовать 3 режима мощности - это будет хорошо. Измение мощности происходит за счет изменения время подачи топлива в цикле. Например режим минимальной мощности 4 сек подача 20 сек простоя, режим максимальной мощности 10 сек подача, 20 сек простоя. Простой всегда одинаковый - 20 сек. Желательно к каждому режиму привязать свою мощность вентилятора наддува посредством шим-регулирования. Желательно оперативная корректировка времени подачи и мощности вентилятора на экране в каждом режиме.
    При подаче питания включается вентилятор на заданную мощность, включается шнек подачи однократно на фиксированное время (например 20 сек) и далее включается режим подачи топлива на минимальной мощности. Одновременно включается реле включения тэна розжига однократно на фиксированное время (например 5 мин.) (требуется оперативная корректировка с экрана). Через 5 мин выключается тэн розжига и запускается циклический таймер очистки горелки (требуется оперативная корректировка) и работает все время работы горелки.
    Горелка запускается и работает на минимальной мощности установленное время (15 мин). Далее исходя из требуемого значения температуры теплоносителя (требуется оперативная корректировка) запускается режим максимальной мощности (нагрев). Горелка работает в таком режиме до достижения установленной температуры, после чего переходит в режим поддержания огня (минимальный).
    Включение насоса отопления по достижению установленной температуры. Включение насоса ГВС еще не продумал.
    При превышении установленной температуры на заданную величину - режим авария, выключение шнека и при остывании до установленной температуры запуск цикла с начала.
    При не розжиге, которое планирую определять с помощью термореле, опрос которого будет через 10-20 минут после начала цикла розжига - полный стоп до вмешательства оператора.
    Итого:
    На входе - датчик температуры ( с типом еще не определился, термореле и как то надо предусмотреть вход с комнатного термостата.
    На выходе - циклическое управление реле шнека подачи, циклическое управление реле моторчика очистки горелки, вентилятор, реле тэна розжига, 2 реле насосов.
    Если не туда написал, перенесите тему.
    С ув. Алексей.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexsurf Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Требуется разработка проекта управления твердотопливным котлом с автоматической подачей топлива на базе ПР 200. Собственно нужно в основном управление пеллетной горелкой со шнековой подачей топлива и включением насосов циркуляции отопления и горячего водоснабжения.
    Сейчас горелка работает с помощью 2х циклических реле, 2х таймеров задержки включения-выключения и 2х термостатов. Хочется все это заменить одним устройством.
    Логика такая. Нужно реализовать 2 режима работы горелки - минимальной мощности и максимальной. Если получится сделать пид регулирование или реализовать 3 режима мощности - это будет хорошо. Измение мощности происходит за счет изменения время подачи топлива в цикле. Например режим минимальной мощности 4 сек подача 20 сек простоя, режим максимальной мощности 10 сек подача, 20 сек простоя. Простой всегда одинаковый - 20 сек. Желательно к каждому режиму привязать свою мощность вентилятора наддува посредством шим-регулирования. Желательно оперативная корректировка времени подачи и мощности вентилятора на экране в каждом режиме.
    При подаче питания включается вентилятор на заданную мощность, включается шнек подачи однократно на фиксированное время (например 20 сек) и далее включается режим подачи топлива на минимальной мощности. Одновременно включается реле включения тэна розжига однократно на фиксированное время (например 5 мин.) (требуется оперативная корректировка с экрана). Через 5 мин выключается тэн розжига и запускается циклический таймер очистки горелки (требуется оперативная корректировка) и работает все время работы горелки.
    Горелка запускается и работает на минимальной мощности установленное время (15 мин). Далее исходя из требуемого значения температуры теплоносителя (требуется оперативная корректировка) запускается режим максимальной мощности (нагрев). Горелка работает в таком режиме до достижения установленной температуры, после чего переходит в режим поддержания огня (минимальный).
    Включение насоса отопления по достижению установленной температуры. Включение насоса ГВС еще не продумал.
    При превышении установленной температуры на заданную величину - режим авария, выключение шнека и при остывании до установленной температуры запуск цикла с начала.
    При не розжиге, которое планирую определять с помощью термореле, опрос которого будет через 10-20 минут после начала цикла розжига - полный стоп до вмешательства оператора.
    Итого:
    На входе - датчик температуры ( с типом еще не определился, термореле и как то надо предусмотреть вход с комнатного термостата.
    На выходе - циклическое управление реле шнека подачи, циклическое управление реле моторчика очистки горелки, вентилятор, реле тэна розжига, 2 реле насосов.
    Если не туда написал, перенесите тему.
    С ув. Алексей.
    На вентилятор какой сигнал нужен ТОК или НАПРЯЖЕНИЕ?

  3. #3

    По умолчанию

    Напряжение 5-12В.

  4. #4

    По умолчанию

    Alexsurf, осмелюсь заметить, что в Вашем деле, я бы предложил начать со схемы котельной, так как Вы будете управлять не только котлом судя по началу тех\задания в первом посте. Если не секрет, что за котёл и горелка, самодельные? Какая мощность?

  5. #5
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexsurf Посмотреть сообщение
    Напряжение 5-12В.
    Странный вентилятор, стандартное управление 0-10 в.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Alexsurf, осмелюсь заметить, что в Вашем деле, я бы предложил начать со схемы котельной, так как Вы будете управлять не только котлом судя по началу тех\задания в первом посте. Если не секрет, что за котёл и горелка, самодельные? Какая мощность?
    Зачем вам схема котельной? Задача ставится управлять горелкой и дополнительно двумя насосами. Первично с комнатного термостата.
    Котел обычный, угольный. Горелка самодельная, 20 кВт.
    Сейчас это всё работает на отдельных реле, хочется чтобы было с одного устройства.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Странный вентилятор, стандартное управление 0-10 в.
    Вентилятор обычный, на 12 вольт, а вот через что им управлять с аналогового выхода ещё предстоит подобрать.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexsurf Посмотреть сообщение
    Зачем вам схема котельной? Задача ставится управлять горелкой и дополнительно двумя насосами. Первично с комнатного термостата.
    Схема лишней не будет, если хотите реализовать свой проект качественно.

    Цитата Сообщение от Alexsurf Посмотреть сообщение
    Котел обычный, угольный. Горелка самодельная, 20 кВт.
    Если самодельная, тут точно без подробностей не обойтись. Температуру шнека будете контролировать? Горелка при потере электроснабжения пожаробезопасная? Розжиг котла лучше контролировать по температуре газов, так быстрее и надёжнее, также данный способ отлично ловит затухание котла и даёт возможность контролировать чистоту теплообменника. Вентилятор лучше поменять на 220 вольт и симисторный регулятор добавить если хотите регулировать обороты, как раз на ПР200 есть или 0-10, или 4-20 выходы.

  9. #9

    По умолчанию

    В схеме отопления 1 котел и 1 насос. Пока все. Горелка с обратным клапаном, при обесточивания полностью безопасна. Планирую контролировать температуру корпуса горелки. А шнек только внешний, что его контролировать? При заклинивании срывает шпонку.
    Устройство должно быть достаточно бюджетным, иначе смысла нет городить огород, проще готовый контроллер купить.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexsurf Посмотреть сообщение
    В схеме отопления 1 котел и 1 насос. Пока все. Горелка с обратным клапаном, при обесточивания полностью безопасна. Планирую контролировать температуру корпуса горелки. А шнек только внешний, что его контролировать? При заклинивании срывает шпонку.
    Устройство должно быть достаточно бюджетным, иначе смысла нет городить огород, проще готовый контроллер купить.
    Про, что я и говорил, только в девятом посте мы узнали про факельную горелку. Готовый контроллер однозначно будет дешевле, Вы погуглите предложений тьма, конечно речь идёт о бытовом, простом варианте и бюджетном.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.01.2023, 13:58
  2. щит управления котлом
    от alex249 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 29.04.2018, 20:27
  3. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 08:00
  4. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 07:54
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 17:57

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •