Макрос получилось импортировать спасибо, заменил стандартный на новый все работает стало проще задавать время в секундах, помогите еще немного - как с этого TONа вытащить время обратного отсчета на дисплей ПР200?
Макрос получилось импортировать спасибо, заменил стандартный на новый все работает стало проще задавать время в секундах, помогите еще немного - как с этого TONа вытащить время обратного отсчета на дисплей ПР200?
Вы же пишите, что уставку задаёте! Вывод ничем не отличается, только редактирование запрещается, короче вот пример:
Экран.owl
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Огромное спасибо.
Все получилось еще раз спасибо.
Здравствуйте!
Помогите настроить совместную работу счетчика ОВЕН СИ8 и таймера ОВЕН УТ 24.
1. На вход 1 СИ8 поступают импульсы с частотой 1-2 Гц длительностью 0,5 сек. – подсчет изделий.
Счетчик производит счет импульсов. При достижении числа 90 срабатывает реле К1, длительность импульса 1 сек. При достижении числа 100 срабатывает выход К2, длительность импульса 1 сек. Дальше счетчик сбрасывается и цикл повторяется. Вход 2 используется для сброса счетчика.
2. Выход К2 от счетчика СИ8 поступает на вход таймера ОВЕН УТ 24. Первым срабатывает выход К1 и удерживается. Через задержку 0,5 сек срабатывает выход К2 и удерживается. Через 5 сек сбрасывается выход К1, через 0,5 сек сбрасывается выход К2. Далее цикл повторяется после поступления следующего сигнала на вход 1. Вход 2 используется для сброса таймера. Вход 3 используется для блокировки таймера.
Благодарю.
Добрый день. А в чём конкретно затруднение?
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)