Сообщение от
krollcbas
Prozorg_tm, с таким случаем встречался, он примитивен до смешного.
Выньте все оборудование из своего "волшебного" шкафа и расставьте на столе. Причем блок питания возьмите другой, на всякий.
С большой долей вероятности по шине 24VDC идет синусоидальная помеха, которая все портит и распространяется на оборудование.
Это легко проверить индуктивным прозвонщиком.
+ шина RS485 не должна пересекаться в 380VAC
Попробуйте и отпишитесь.
Овен хорошее оборудование и при грамотном размещении и проектировании работает безотказно.