Тема: отваливаются модули по modbus

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    я прошу прощения, а кабель использовали UTP ? поменяйте на человеческий RS485.
    момент 1 - сечение проводов
    момент 2 - UTP бывают обмедненные а не медные, если это дешевый китай.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Прошу прощения за то, что долго не можем помочь с решением проблемы.

    В первую очередь хочу прокомментировать переход на обмен через библиотеку:
    1) Если проблема в организации сети или в приборах то переход на опрос через библиотеку проблему с опросом не решит.
    Опрос через конфигурацию работает хорошо и стабильно. Рекомендую использовать его.
    В своих проектах использую ТОЛЬКО обмен через конфигурацию.

    2) Сейчас пересматриваем всю информацию, которая у нас есть по Вашей проблеме и думаем над тем, что мы еще не проверили.
    На текущий момент я считаю, что проверили уже все:
    2.1) проверили конфигурацию всех модулей (заданы корректные настройки);
    2.2) собрали у себя на столе аналогичную конфигурацию и протестировали обмен в течение суток (ошибок не обнаружено);
    2.3) проверили версии прошивок модулей, обновили неакутальные до актуальных версий;

    3) ProZorg_tm
    3.1) переразвел сети RS485 (одна из сетей была разведена "звездой"),
    3.2) терминальные резисторы установил там, где и они должны располагаться (на концах цепи, а не где-то в середине),
    3.3) проверил номиналы терминальных резисторов (100 Ом) и удостоверился, что номиналы терминальных резисторов соответствуют волновому сопротивлению кабеля.

    4) Ошибка, которая наблюдается в сети на текущий момент: ответ от некорректного SLAVE устройства через ~4 часа после запуска установки.
    Мы сталкивались с подобным проявлением, чтобы понять кто из модулей отвечает невпопад - нужно промониторить обмен в сети. Ждем возможности.
    4.1) П.4 может быть связан с настройками модулей, поэтому для экономии времени прошу Вас предоставить файлы с настройками для всех модулей.

    Дальнейшее общение по заявке предлагаю вести по e-mail support@owen.ru (в теме письма укажите [Обращение № :##189215##]) \ телефону 8-800-775-63-83 (попросите соединить с Осинским Алексеем), а на форум вернемся с Вами когда уже решим все проблемы.
    для себя решили следующее :
    1) резисторы нужный обязательно!
    2) время цикла в котором происходит обработка связи по модбасу имеет большое значение
    task 10 ms.bmp при времени 10 мс отваливаются единичные модули но линия остается живой 237раз(474/2) за 12 часов примерно
    task 200ms.bmp при времени 200 мс отваливается и единичные мождули(гораздо реже) а также и вся линия , причем линия сама не востанавливается если отвалены все модули пока не передернешь xResetComport вручную. codesys 3.5. sp7 p4 версия модбаса 3,5,5,0.
    3) для себя решили программно отлавливать пропажу связи код в прикрепленном проекте18-02-19.project строка 380

    4) для овена снифаем сеть , может что то для себя и будущих пользователей они увидят.
    5) всем спасибо кто принимал участие
    Последний раз редактировалось ProZorg_tm; 19.02.2019 в 07:49.

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Кину свои 5 копеек, получили с ремонта СПК, решил потестить на столе из того что было под рукой собрал на 1 порт: МК110- 4ДН.4Р - МВУ8 -МА110-8АС, на второй повесил ПЛК63 - СМИ1, второй порт опрос идет без ошибок на первом МВУ8 выдает ошибку, но связь не пропадает выхода по крайней мере не отключаются, переключил МВУ8 на второй порт и оба порта пошли без ошибок, получается надо вешать на порт все одной версии (110 3.5.4.13, все остальное 3.5.4.0).
    ЗЫ:К теме не относится когда собрал схему включил СПК показал заставку ОВЕН и повис намертво, оказалось СМИ1 не переделал а он мастером был и СПК повис))))
    Последний раз редактировалось жекон; 21.02.2019 в 10:34.

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    ЗЫ:К теме не относится когда собрал схему включил СПК показал заставку ОВЕН и повис намертво, оказалось СМИ1 не переделал а он мастером был и СПК повис))))
    Известная проблема.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Контроллер + модули Modbus
    от Sergeba в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.02.2016, 11:51
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 11:17
  3. Подчиненные модули в Modbus slave
    от Логвиненко Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 11:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •