Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 22

Тема: ПР200+Danfoss FC51

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Ну вот и славно )
    Удачи!

  2. #12

    По умолчанию

    ПЧ реагируют на смену частоты почти адекватно. Записывается слово состояния, читаем - да меняется, но ПЧ никак на него не реагируют. Причины этого не подскажете возможные?

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PavelGO Посмотреть сообщение
    ПЧ реагируют на смену частоты почти адекватно. Записывается слово состояния, читаем - да меняется, но ПЧ никак на него не реагируют. Причины этого не подскажете возможные?
    В параметрах установлено, что управление и задание частоты осуществляется по сети (а не с панели управления или железных входов)?

  4. #14

    По умолчанию

    Нужно чтобы в ручном режиме он управлялся со своей панели, такое возможно?

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PavelGO Посмотреть сообщение
    Нужно чтобы в ручном режиме он управлялся со своей панели, такое возможно?
    Либо с панели, либо по сети. И то и то одновременно невозможно.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PavelGO Посмотреть сообщение
    Нужно чтобы в ручном режиме он управлялся со своей панели, такое возможно?
    Что такое "ручной режим"?

  7. #17

    По умолчанию

    Кнопка на панели, но не до нее сейчас. Что то завис я с данфосом этим. Указал источник задания скорости 3-17 [11], остальные 3-15, 3-16 на [0]. В 3.03 [50]
    Задаю 15Гц, пишу 4915 в 50009, а читаю из 50209 15652, т.е. 47,7Гц .

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PavelGO Посмотреть сообщение
    Кнопка на панели, но не до нее сейчас. Что то завис я с данфосом этим. Указал источник задания скорости 3-17 [11], остальные 3-15, 3-16 на [0]. В 3.03 [50]
    Задаю 15Гц, пишу 4915 в 50009, а читаю из 50209 15652, т.е. 47,7Гц .
    Посмотрел у себя, адреса записи и чтения частоты верные. Единственное там была какая-то засада с единицами значений задания и чтения частоты.

  9. #19

    По умолчанию

    Типа такого:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2022-12-23_211503619.png 
Просмотров:	54 
Размер:	85.6 Кб 
ID:	64782Т.е. 16384 - это 100% (50Гц, если 3-03 равно 50)

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    Коллеги, подскажите верно ли я сделал?

    Прописал в ПР два целочисленных регистра 50009 для задания и 49999 для слова.

    Добавил в проект макрос ПЧВ(1,2)_1

    На входы подаю:
    Задание: значение в процентах от оборотов (0-100).
    Предуст. зад. бит0: 0
    Предуст. зад. бит1: 0
    Торм. DC (0-Да/1-Нет): 1
    Ост. выбегом (0-Да/1-Нет): 1
    Быстрый ост. (0-Да/1-Нет): 1
    Фикс. частоты (0-Да/1-Нет): 1
    0-Останов/1-Пуск: 1 для пуска, 0 для останова.
    Сброс (0-Нет/1-Да): 0
    0-Работа по зад/1-Фиксир. част.: 0
    0-Изм. скор.1/1-Изм. скор.2: 0
    0-Данные не действ./1-Данные деств.: 1
    Реле 1 (0-откл./1-вкл.): 0
    Набор (0-НАБОР1/1-НАБОР2): 0
    Реверс (0-Да/1-Нет): 1

    В итоге на выходе:
    Задание: значение от 0 до 16384
    Командное слово: 33852 - выключение и 33916 - запуск.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2023-11-06_14-25-47.jpg 
Просмотров:	16 
Размер:	48.3 Кб 
ID:	71373

    В итоге все вроде работает, но вылетает ошибка W17 – Тайм-аут командного слова. Нет связи с преобразователем частоты.
    В итоге понял, что если командное слово постоянно (раз в секунду) записывать по новой, ошибка не возникает.
    Реализовал просто используя BLINK каждую секунду для записи переменной по сигналу.

    Но возник вопрос. Верно ли это? FC51 недостаточно один раз послать сигнал на запуск?
    Последний раз редактировалось ProRus; 06.11.2023 в 10:27.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. PLC100 и danfoss fc-301. Modbus RTU
    от ava.ricious в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 21:10
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.10.2016, 13:36
  3. Мастер скада и Danfoss
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 16:52
  4. ПЛК63+VLT Microdrive FC51 Нужна помощь!
    от hill2k в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 09:28
  5. Danfoss MCD3000
    от vojt в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 22:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •