Добрый день. Внутри ТРМ, между клеммами 3 и 4 находится контакт реле. В лампочку просто посадили параллельно контактам реле. А нужно ЧЕРЕЗ контакты пропускать фазу. То есть последовательно: Фаза - клемма 3 -(контакт реле) - клемма 4 - лампочка(нагрузка) - ноль.
Абсолютно аналогично и для второго выхода.
Для третьего выхода: на клеммах 7 и 8 действительно должно появляться периодически напряжение до 6В. И его можно отследить светодиодом с соответствующим гасящим резистором с соблюдением полярности включения. Но 3 выход на ТТР должен ещё и быть подключен программно.
Вы это делали?
Ну а остальная работа зависит от настроек ТРМ. Вы о них пока ничего не упомянули.
Ну и отследить работу выходов можно по индикации светодиода УПР на панели ТРМ. Он сигнализирует о работе 1 или 3 выхода.
С уважением.