maximov2009, Просто объясните пожалуйста про Х и Y в графиках. Вот например у меня: Тип Графика стоит 2, График Тобр: 1 точка-Х=+105 Y=+60 точка 2 аналогична. В меню График Тобр. выставил гист+ +1.0. Превышение обратки было +5-10 градусов. Но КЗР так и не реагировал. Вот это из инструкции.

12.4 Управление контуром отопления только по Тобр.воды (а) защита от
превышения Тобр.воды; б) поддержание графика Тобр.воды).
А) Защита от превышения Т обр.воды без регулирования Т отопл.:
- на вход 5 установите перемычку (клеммы 28, 29);
- в Меню/Конфигурация/Аналоговые входы/Тип датчика 5 установите
значение «ТХК»;
- Меню/Отопление/Граф.Тобр – задайте график, соответствующий
Вашему объекту (от ТЭЦ);
- Меню/Отопление/Граф.Тобр параметр «Гист+» = +1.0 (в таком случае
при отклонении Тобр. от графика на 1 °С прибор начинает прикрывать
КЗР для снижения температуры Тобр.воды).
Б) Поддержание Тобр.воды по графику без регулирования Тотопл. –
чтобы прибор точно поддерживал график Тобр.воды необходимо:
- на вход 3 установить перемычку (клеммы 19, 20);
- в Меню/Конфигурация/Аналоговые входы/Тип датчика 3 установите
значение «ТХК»;
- в параметре Отопление / Конт.обр. установите «выключено;
- датчик Т обр.воды подключить на вход 5 (вместо Тотопл.);
- Меню/Отопление/Граф Тотопл. задайте график Тобр.воды.