  1. #1

    По умолчанию Свободнопрограммируемые протоколы обмена

    Разбирался со свободнопрограммируемым протоколом EBMBUS для европейских вентиляторов (евромоторов) EBM-PAPST
    Драйвер разработан для контроллеров ПЛК110
    Вложение 41126Вложение 41127
    Последний раз редактировалось krollcbas; 11.02.2019 в 16:40.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  2. #2

    По умолчанию

    Объект был сдан. Средний уровень ПЛК110-30, верхний Мастерскада 3.9
    ПЛК110 по двум портам обрабатывает две шины (старый и новые протоколы) EBM PAPST.
    Третий порт участвует в опросе модулей ввода-вывода и частотных приводов Веспер.
    Вложение 42871

    http://lapshinvr.ru/tekushhie-ob-ekt...iju-asu-tp.php
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  3. #3

    По умолчанию

    А не разбирались с их модбасом, я так понимаю там только их переходники подходят?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4

    По умолчанию

    Юрий, разбирался. Новые версии вентиляторов с Модбас. Он немного отличен (расширен по адресам), но в целом конфигуратор штатный обрабатывает нормально.
    Со старыми типами пришлось повозиться побольше.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Юрий, разбирался. Новые версии вентиляторов с Модбас. Он немного отличен (расширен по адресам), но в целом конфигуратор штатный обрабатывает нормально.
    Со старыми типами пришлось повозиться побольше.
    А через какой переходник подключались к конфигуратору?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6

    По умолчанию

    Сначала параметрируется каждый из девайсов его родным софтом. Далее проверял работу шины.
    Компьютер соединял через AC4. Далее достаточно повторить опрос приборов по аналогии данного софта, но уже с ПЛК110.
    Под конфигуратором я имел ввиду конфигуратор Codesys, для установления соединения по ModbusВложение 42906
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Сначала параметрируется каждый из девайсов его родным софтом.
    Вот этот момент и интересовал, у клиента установлены R3G355-AX56-90 к ним прислали конфигуратор EC_Control_3_11, и когда потребовалось изменить один параметр, через обычный USB-RS485, он не связался, поэтому и решил уточнить, времени было мало, может я что-то упустил.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день,
    Сейчас на объекте хотят установить вентиляторы с протоколом ebm-bus v3.03.01
    Опыта в написании протокола не было.
    Может кто поделится частью кода, или сказать куда копать?

  9. #9

    По умолчанию

    управления дозариванием фруктов - а что такое дозаривание?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    управления дозариванием фруктов - а что такое дозаривание?
    Дозаривание - это значит дозревание.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Протоколы
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 22:43
  2. МВА8 и протоколы прошивки 6.2
    от svavan в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 14:54
  3. МВА8 и протоколы прошивки 6.2
    от svavan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 14:54
  4. Ответов: 9