Здравствуйте, господа!
Имеется оборудование: датчик ТСМ100М, барьер ИСКРА ТС.02, модуль МВ110-8А, контроллер СПК-110.
Цель: получить корректное значение температуры на СПК с использованием барьера.
Проблема: при использовании в схеме барьера значение температуры становится некорректным, на входе модуля появляется код статуса "Измеренное значение слишком мало" при подключениях барьер-модуль 7-2, 8-1, 9-3 и "... слишком велико" - при подключениях 7-1, 8-2, 9-3.
Выводы 6 и 12 на барьере заземлялись на контур заземления силового эл.оборудования. Поиском в разделе пользовался, беседы в аналогичных темах изучил, но ни один совет/рекомендация не помогли решить проблему, поэтому создал новую тему. Прошу помощи!