Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 37 из 37

Тема: Адреса регистров модуля МВ110-8АС

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Что то мне подсказывает, что модуль МВ 8АС, если ему 0-20мА подсунуть вместо 4-20 будет показывать не то, что Вы ожидаете увидеть, шкала растянута будет, вот и занижение..

  2. #32

    По умолчанию

    Раз у него в настройках есть и 0-20 и 4-20, то работать должно и то и другое)

  3. #33
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VVPri Посмотреть сообщение
    Беда в том что у Лидера сигнал 4-20мА через одно место настраивается) тут для начала разобраться бы с 0-20мА, как это заработает, так займусь настройкой 4-20мА.
    ПЛК принимает то что модуль ему передает. Возможно скорее всего надо еще в настройках модуля покопаться.
    Входа настраиваются на 4-20 мА просто(по 4 точкам), на сайте даже специальный документ есть для ПИДа, если не ошибаюсь, там и настройка входов! Вот чего не нашёл, это карты регистров, хотя пишут модбас рту, а у Вас случайно карты регистров нет, а то скиньте мне если можете!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #34

    По умолчанию

    К сожалению карты регистров у меня нет.

  5. #35
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VVPri Посмотреть сообщение
    К сожалению карты регистров у меня нет.
    И это Вас не смущает: производитель заявил о наличии интерфейса RS485 и протокола Modbas-RTU, а карты регистров для слейв режима не предоставил? Кроме того, судя по имеющимся описаниям, возможна работа ПЧ в режиме "мастер", но непонятно, от слова совсем, как это(опрос) настраивать?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.02.2019 в 08:31.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #36

    По умолчанию

    ПЧ управляется по аналоговым входам и выходам.

    Вот уже приготовились давать нагрузку и проверать насколько правильно вчера я все настроил как пришли слесаря и все испортили.

    Сегодня еще раз почитал доки на ПЧ, в инструкции упомянутой выше 4-20мА настраиваются для аналоговых входов, а мне надо это настроить на аналоговом выходе ПЧ, а вот для выходов ничего не нашел.

  7. #37
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VVPri Посмотреть сообщение
    ПЧ управляется по аналоговым входам и выходам.

    Вот уже приготовились давать нагрузку и проверать насколько правильно вчера я все настроил как пришли слесаря и все испортили.

    Сегодня еще раз почитал доки на ПЧ, в инструкции упомянутой выше 4-20мА настраиваются для аналоговых входов, а мне надо это настроить на аналоговом выходе ПЧ, а вот для выходов ничего не нашел.
    Мне кажется очень странно у вас построено, я бы сразу по RS485 считал нужный параметр с ПЧ, без многочисленных посредников!

    ПЧ.PNG

    И МВ110-8АС будет не нужен, даже если датчик регулируемого параметра приходит на аналоговый вход ПЧ, вполне хватает 2 оставшихся аналоговых входов для 2 внешних сигналов 0-10В! Всё необходимое считываете с ПЧ, даже можно добавить параметры, имеющиеся в ПЧ!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.02.2019 в 20:30.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 18:57
  2. ПЛК110 60. Cмена адреса модуля Modbus
    от iCloude в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 10:04
  3. ПЛК63, modbus slave, адреса регистров
    от monteg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 08:46
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 08:36