Спасибо
Если можно через WKlogic , то где и как я могу установить IP-адрес сервера интерфейсов NPort 5430 ?
Спасибо
Если можно через WKlogic , то где и как я могу установить IP-адрес сервера интерфейсов NPort 5430 ?
А, подождите, сейчас попробую
Добрый день
Попробовал виртуальный контролер WKLOGIC. Вот такие настройки и так не работает.
Modbus.png
PR200.png
Конфигурация сервера интерфейсов
NPort.png
NPort1.png
Эмуляция
Em1.png
Em2.png
Что то я не учёл?
Александр
С режимом 1 то же самое
Настройки МОКСЫ
NPort2.png
NPort3.png
NPort4.png
NPort5.png
NPort6.png
NPort7.png
NPort8.png
NPort9.png
NPort10.png
порта
NPort11.png
NPort12.png
NPort13.png
NPort14.png
Достаточно? Или ещё какие то окна?
я так понял, она у вас работает в режиме "преобразования" в СОМ порт? при помощи программы виртуальных СОМ портов? если да, то в место IP указывайте СОМ порт и соотвтствующие сетевые настройки.
для связи по TCP МОКСА должна быть в режиме TCP-Server и ждать запросов на подключение, от ПК.
Где я должен указать COM порт? В MODBUS я уже ставлю COM порт 2 (так как физически ПР200 подключено к первому разъёму COM). Там же указываю IP адрес сервера MOXA. Какие сетевые настройки ещё надо указывать?Modbus.png
NPort11.png
NPort.png
если мокса при помощи программы преобразовывается в СОМ порты, то в настройке протокола модбас указываете №сом порта, режим протокола тогда ставить "0" - MODBUS-RTU.
Если мокса настроена как TCP сервер, то в настройке протокола MODBUS выбираете режим протокола "1" и указываете IP адрес моксы и порт (настройки СОМ игнорируете).
как настраивать моксу на тот или иной режим Вам помогут в технической поддержке моксы, тк это вне нашей компетенции.
Последний раз редактировалось Сергей Сисейкин; 11.03.2019 в 14:03.
Спасибо за информацию
Получилось