Если в качестве шунта использовать резистор 500 Ом - 2 Вт, то он не выгорит (P = U*U/R = 24*24/500 = 1,152 Вт).
КЗ на входных клеммах никаких последствий для АЦП не несет. В этом случае на входе будет 0 В, это очень комфортный режим для АЦП, тут скорее датчик может крякнуться. Вот если КЗ, вследствие переходного процесса, предшествовал скачок напряжения, то тогда АЦП может и вылететь.
Последний раз редактировалось IVM; 19.02.2019 в 10:58.
чем измеряли?......очень похоже на плохую изоляцию.Уже все провода относительно земли промерил, везде выше 5мОм.
Кто подскажет, подниму старую проблему, у модуля аналогового ввода МВ 110-224.8А, при использовании входа для измерения тока 4-20 мА, при коротком замыкании датчика все напряжение источника падает на шунтирующий резистор, 50 Ом, 0,25 Вт, в результате он нагревается, перегорает и вылетает АЦП. Как можно избежать этого? Поставить последовательно токоограничивающий резистор 910 Ом, 1 Вт? Как такое решение повлияет на точность измерения?
Интересно какова длина проводов, соединяющая датчики с МВ110-224-8А. Нет ли в шкафу или поблизости частотных преобразователей.
Противо ЭДС от релюх не может ли быть причиной?
В модулях ввода существует хоть мало-мальская защита входов? Что это за неженка такой? Даже не самые дорогие мультиметры не боятся измерить сопротивление в розетке, а тут какие-то помехи, самоиндукция реле способна убить так, что даже АЦП перестаёт отвечать?
Нежелательно использовать для питания входов МВ110-8А БП на 24 В, лучше на 12(13) В. Если датчики потянут. ПД100 от 12 В, а на овеновских БП есть регулировка по напряжению
Последний раз редактировалось Александр Ч.; 21.02.2019 в 12:06.
Измерял обычным мультиметром, другого ничего нет.
В итоге спасибо всем за советы. Откинул все провода лишние от прибора (которые производителями предусматривались как резервные и висели одним концом в воздухе), в конфигураторе повыключал лишние входа, что бы их даже и не опрашивал. По возможности у некоторых линий заземлил оплетку. Заменил на новый модуль МВ110-224-8А. Датчик 4-20 мА вообще выкинул из схемы.... короче чисто оставил подключенными только четыре PT100. Вроде работает вторые сутки тфу, тфу, тфу ....и еще раз тфу на этот ОВЕН.
Очень нежный прибор, для бытовых целей работать будет, а для промышленности на будущее я советую взвесить все за и против при выборе данного девайса.