Добрый день. Может ли быть причиной пропадания связи низкое напряжение питания шлюза?
Screenshot_93.jpg
Добрый день. Может ли быть причиной пропадания связи низкое напряжение питания шлюза?
Screenshot_93.jpg
Добрый день. Не думаю.
По факту шлюзы работают примерно от 55В переменки и 7В постоянки.
А какой шлюз? мы тут немного фиксили долгое переподключение к серверу.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
ПМ-210. Тогда скорее всего проблема в Билайне и в том, что антенна внутри ангара.
У меня три ПМ210 на объектах установлено. В среднем связь с прибором около восьми раз в день пропадает. В Овене сказали, что - это у меня уровень связи низкий. Ни фига! Уровень максимальный. Смирился и убрал галочку оповещения, на почту о пропадании связи с прибором.
У нас есть объект, где, судя по уровню связи на индикаторе, все отлично. Но с АНТ-1 и АНТ-2 прибор периодически отваливается, и только АНТ-5 держит связь.
Здравствуйте. Приобрели летом четыре ПМ210. Три работают нормально, а один постоянно теряет связь. Пробовали как с АНТ-1 так и с АНТ-2. Сигнал полный. Связь во всех приборах мегафон. Тариф один и тот же. В чем может быть проблема?1.png
Совет. Я бы прежде чем грешить на ПМ210 --- поменял бы ПМ210 между стабильным и не стабильным оставив симки и антенны прежними .
И проверить если ситуация повториться на данном ПМ210 --- то проблема в нем , проверить прошивку и обратиться в тех поддержку ОВЕН.
Если нет то может быть проблема в симке ( в операторе) .
Последний раз редактировалось Алексеев; 24.10.2020 в 07:35.
Приборы переставляли у данного ПМ210 таже проблема. Как проверить прошивку?